federalin katalogunu okurken flamanli lambalarin kapama akimi lamba akiminin 15 katina ciktigindan bu tür kapamalarda kullanilir diyor,ben anlayamadim siz anlayabildiniz mi? bizim bildigimiz saf direnc lambalarin kapama akimlari nasil 15 lamba akimi oluyor?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bunun filamanin isinmasiyla alakasi varmi? yani önce düşük direnç sonra yüksek direnc mi gösteriyor? Ama bence tersi mi olmali? hani metallerde sicaklikla direnc orantili ya:)anlamadim ki
 
Kontakların ilk kapanma anında 15 katına çıkar diyor o metinde. Yani çok çok kısa bir süre için.

g. Aydınlatma tesisi uygulamaları :
Aydınlatma uygulamalarında zaman zaman oluşabilen darbe gerilim ve akımlar kontaktörü zorlayabilir. Seçim için tip davranış ve kapama-kesme çalışması açısından sınıflandırılmıştır. Aydınlatma devrelerinde kontaktör seçimi yaparken ampül tipi, bağlantı, kompanzasyon olup olmadığı, devreye alma ve çalıştırma akımı ve güç faktörü önemli noktalardır. Flamanlı lambalarda kontaktör, kapama sırasında lamba anma akımının 15 katına kadar yüklenirken kesme akımı anma akımına eşittir. Deşarj ve fluoresan lambalarda ise kompanzasyon yapılıp yapılmadığı çok önemlidir. Yüksek basınçlı civa buharlı lambalarda ön ısıtma süresince (yaklaşık 5 dakika) işletme akımının iki katı bir akım söz konusudur. Halojen lambalarda ve sodyum buharlı lambalarda ise rejim süresi yaklaşık 10 dakikadır.
 
güzel de güzel kardeşim ben de neden çıkıyor diyorum? yani direnç değil mi filaman?isinma ile mi alakali acaba diyorum yani sogukken az direncli isininca cok direncli ya hani o hesap??
 