Arkadaşlar hayırlı günler ; Okulda görev yapıyorum şöyle bir sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim ; 40 A Im : 0,03 Amper ABB FH 204 AC toprak Kaçak akım rölemiz var kantin ihtiyacı için c tipi 1x16 a sigortamız var.bazı cihazları takınca bir süre sonra Toprak kaçak akım rölesi atıyor.yardım ederseniz sevinirim iyi mesailer
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bana göre birinci olasılık takmış olduğun cihazlarda kısmi miktarda kaçak var toplam kaçak akımı büyüdüğü için bir süre sonra atma ihtimali olabilir.ikinci olasılık ise cihazlardan 1 tanesi devreye girince gövdeye kaçak veriyordur.üçüncü olasılık ise kaçak akım rölen bozuk olabilir.
Bana göre birinci olasılık takmış olduğun cihazlarda kısmi miktarda kaçak var toplam kaçak akımı büyüdüğü için bir süre sonra atma ihtimali olabilir.ikinci olasılık ise cihazlardan 1 tanesi devreye girince gövdeye kaçak veriyordur.üçüncü olasılık ise kaçak akım rölen bozuk olabilir.
Eğer birinci olasılık takmış olduğun cihazlarda kısmi miktarda kaçak var toplam kaçak akımı büyüdüğü için bir süre sonra atma ihtimalinde sorunu nasıl çözebilirim.teşekkürler saygılar
Arkadaşlar hayırlı günler ; Okulda görev yapıyorum şöyle bir sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim ; 40 A Im : 0,03 Amper ABB FH 204 AC toprak Kaçak akım rölemiz var kantin ihtiyacı için c tipi 1x16 a sigortamız var.bazı cihazları takınca bir süre sonra Toprak kaçak akım rölesi atıyor.yardım ederseniz sevinirim iyi mesailer