Abb fh 204 toprak kaçak akım rölesi

acemi42

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Arkadaşlar hayırlı günler ; Okulda görev yapıyorum şöyle bir sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim ; 40 A Im : 0,03 Amper ABB FH 204 AC toprak Kaçak akım rölemiz var kantin ihtiyacı için c tipi 1x16 a sigortamız var.bazı cihazları takınca bir süre sonra Toprak kaçak akım rölesi atıyor.yardım ederseniz sevinirim iyi mesailer
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bana göre birinci olasılık takmış olduğun cihazlarda kısmi miktarda kaçak var toplam kaçak akımı büyüdüğü için bir süre sonra atma ihtimali olabilir.ikinci olasılık ise cihazlardan 1 tanesi devreye girince gövdeye kaçak veriyordur.üçüncü olasılık ise kaçak akım rölen bozuk olabilir.
 

Eğer birinci olasılık takmış olduğun cihazlarda kısmi miktarda kaçak var toplam kaçak akımı büyüdüğü için bir süre sonra atma ihtimalinde sorunu nasıl çözebilirim.teşekkürler saygılar
 
Prizlerde başka cihazlarda deneyin.Nötr ve toprak ters bağlanmış olabilir.
 
 