abb acs800 overcurrent hatası

abı_hayat

Üye
Katılım
7 Ağu 2010
Mesajlar
68
Puanları
1
merhaba arkdaşalar 630 kw fan moturu var sürekli overcurrent hatası veriyor sürekli resetlemek zorunda kalıyoruz çözümü nedir neden bu hatayı veriri
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
overcurrent aşırı akım hatasıdır.

ya sürücü aşırı ısındığı için verir ya da gerçekten aşırı akım çekiyorsa verir. aşırı akım çekmesinin bir kaç sebebi vardır. ya fanınınzda bir sorun vardır ya da motorunuzda. motor sargılarını ölçüp kontrol edin. ayrıca motor rulmanlarında da sorun olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,358
Mesajlar
925,724
Kullanıcılar
451,839
Son üye
yediucenerji