Abb acs 880 safety torque off hatası

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
86
Puanları
1
merhabalar , abb acs 880 safety torque hatası veriyor sürekli sebebi ve çözümü hakkında bilgisi olan varmı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,

Sürücü üzerindeki klamens grubunda XSTO klamens grubunu bulun sarı renkli.

Üzerinde in1,in2,gnd,out1,out2 çıkışları bulunuyor. giriş ve çıkışlar birbirlerine köprülü olmalıdır. Normalde fabrikasyon küçük siyah kablolar bulunmakta bunları kontrol edin. köprüler mevcut ve hala hata veriyor ise kontrol kartınız arızalı değişim gerekli.
 