Aşırı Kapasitif Sorunu

Elkomsis firmasından Ahmet Bey Orta gerilimin AG tarafından kompanzasyonu konusunda bizim cihazlarla KARMET güzel uygulamalar yaptı. Bir görüş alınmasında fayda olabilir..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar;
Benim sorunum tamamen tasarruflu lambalarla yapılan aydınlatma sisteminde motor ve benzeri endüktif yükte olmadığından kapasitif cezaya giriliyor.Sistem 3 fazlı besleniyor ve fazlar dengeli olarak dağıtılmış.Çözüm olarak ne önerirsiniz?
 
arkadaşım senin sorunun benim arkadaşımın başınada gelmişti senin röle ayar veriyorum diyosun %12 indiktüf oluyor %33 de kapasitif oluyor diyosun bunun nedeni dengesiz yüklerden meydana geliyor bunu önlemen için reaktör hesabın iyi olcak birde reaktörüde kontrol eden tense röleler var çünkü senin dediğine göre gece farklı gündüz farklı çektiği için röle buna uygun reaktörü çekecek kolay gelsin
 
merhaba arkadaşlar;
okullarımızdaki reaktif-Kapasitif ceza sorunumuzu son sistem komponzasyon panosu kurmakla bile çözemedik.
Bu konuda bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşacak arkadaşların değerli fikir ve yorumlarına ihtiyiç var.
1) Sayaçlarımız 3faz kombi
2) ölçülen bazı okullardaki yük dağılımı dengesiz
3) Yüklürimiz 1faz, genellikle tasarruf ampul yada balastlı floresanlardır
4) Kalorifer kazanı ve hidrofor motorlarıda 1faz olup her okulumuzda en fazla 2-3 adet bulunmaktadır.
YOKSA KOMPANZASYON SİSTMİNİ tamamen devre dışı mı bıraksak.
Kurulu gücler okullarımızın durumuna göre 50-150 KW rasında değişmektedir.
Yorum ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler...
 
Öncelikle,devrenizde analizör var ise,analizörle yapacağınız inceleme sonucuna göre tesi-
satınızı gözden geçirmeniz gerekir.Bu tür tesislerde,monofaze kondansatör de devreye alabilen rölelerden kullanmak zorunluluğunuz var.Sisteminiz,3 fazdan kontrol edebilen ve monofaze kondasatör devrey alabilen kompanzasyon değil ise,acilen böyle sisteme geçin.
Forumumuzda,bu konu ile ilgili,yararlanabileceğiniz görüşler bulunmaktadır.
 
merhaba arkadaşlar;
okullarımızdaki reaktif-Kapasitif ceza sorunumuzu son sistem komponzasyon panosu kurmakla bile çözemedik.
Bu konuda bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşacak arkadaşların değerli fikir ve yorumlarına ihtiyiç var.
1) Sayaçlarımız 3faz kombi
2) ölçülen bazı okullardaki yük dağılımı dengesiz
3) Yüklürimiz 1faz, genellikle tasarruf ampul yada balastlı floresanlardır
4) Kalorifer kazanı ve hidrofor motorlarıda 1faz olup her okulumuzda en fazla 2-3 adet bulunmaktadır.
YOKSA KOMPANZASYON SİSTMİNİ tamamen devre dışı mı bıraksak.
Kurulu gücler okullarımızın durumuna göre 50-150 KW rasında değişmektedir.
Yorum ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler...

Yükler dengesiz diyorsunuz ve bazıları muhtemelen hızlı gir-çık yapan tipte (hidrofor vs), ayrıca hem kapasitif hem endüktif sorun yaşıyorsunuz. Dolayısı ile klasik sistem kurmaya çalışmak yerine ar-ge yapan ve bu sorunları aşmış olan firmalarla (Alron, Grup Ar-Ge, Karmet) temasa geçin ve lüzumsuz yatırım yapmış olmayın bence..
 
1 fazlı alıcıların yoğun olduğu, dolayısıyla dengesizlik miktarının yüksek olduğu tesislerde mutlaka reaktif güç analizi yapılmalı ve dengesizlik durumuna göre kademe yapılandırılması elzemdir. Devreye girip çıkan yüklerin hızlı olmadığı tesislerde klasik sistemle çözüm kesinlikle mümkündür.
 