949 KW Alışveriş Merkezi Trafo Pano Arası Kablo Tayini

949kW yaklaşık olarak 1800A'e denk geliyor.
(3x240+120) kablonun havada 30C deki akım taşıma kapasitesi 435A
1800/435=4,1
Bu hesaba göre 5x(3x240+120) kablo gerekli değilmi? Yoksa ben hatamı yapıyorum?

İleride yeni gelecek olan güçleri göz önünde bulundurarak, ana pano ile trafo arası kabloyu, trafonun gücüne göre seçmenin daha iyi olacağını düşünmüştük. Nede olsa mesafe kısa,8 metre.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
selam arkadaşlar çok acil
özel bir hastanede elektrik kaçağı arayacağız.Aktif gücü bilmiyorum.Bize söylenen 3200 lira gelmesi gereken fatura yaklaşık 10 000 tl geliyormuş.Aktif güç karşılığı elektrik sarfiyatı nasıl hesaplanır bilen varmı
teşekkürler
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum...uralarimi-kaydetmek-istiyorum.html#post147840

elektrik faturasını hesaplanmasında kullanılabilecek ve daha önce paylaştığım dosya ektedir.

Faturanın yüksek olmasının olası bir kaç nedeni şunlar olabilir.

1- kompanzasyondan ceza gelmesi(1 adet faturayı buraya eklerseniz bakılır)
2-Toprak kaçağının olması(kendi trafosu olan bir işletme ise işletme toprak akımını ölçerek bulunabilir)
3-Sayacın arızalı olması(kontrolde fayda var)
4-Devrede olan ve fark edilmeyen bir yükün olması(tüm yükler incelenmeli)
5-Konfor için elektikli cihazların çok çalıştırılması

aklıma gelenler bunlar..
 
bu olasılıkların hepsini düşündük kaçak sarfiyattan şüpheleniyoruz bunu anlayabilmemiz için aktif güce karşılık elektrik sarfiyat förmülünü istiyorum.Aynı kişi tarafından yapılmış 5 bağımsız bina var
 
949kW yaklaşık olarak 1800A'e denk geliyor.
(3x240+120) kablonun havada 30C deki akım taşıma kapasitesi 435A
1800/435=4,1
Bu hesaba göre 5x(3x240+120) kablo gerekli değilmi? Yoksa ben hatamı yapıyorum?

@yaman9 hesap dogru bravo soruyu soran arkadaş 949kW güç diyor cıkış aldıgı ana şalter cok önemli zira kabloyu nasıl koruyacak
büyük ihtimal 3x2000a ise 5x(3x240+120) yeter ama ana şalter 3x2500a ise yetmez 2 paralel (3x240+120)kabloyu korumak için şalter termik ayarını 900 ampere düşürmek gerekir kablo uçmasın diye sonra yük artıkça termik açma yapar birisi gelir termik ayarı düşük kalmış der yükseltir ve kablo uçar.

bu iş 3x2000 amper şalter cıkışına 4x 0,75mm kablo baglamaya benziyor kablo yüke cıkarsa şalter acarmı sizce :)
 
mrb arkadaşlar. ya benim iş yerinin şehir şebekesi ile işyeri arasındaki kablo yandı. yaklaşık 50 kvalık bi güç işyerim ve 100 metre mesafe var. kablo kaç liradır acaba
 
4*3*240*2*240 lik kablo çekeçeksin sanırım şaltrin 2000 amper civarı olması lazım trafoda1250 kva
 
2500lira civarı 3*25*16
 