900 m mesafedeki motoru çalıştırmak

Katılım
28 Şub 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
39
900 metre ilerde bir su motorumuz var bunu evimizden çalıştırıp durdurmak istiyorum telefonlaolmuyor motorun olduğu yerde tel çekmiyor kaployu gömemiyoruz yada havai götüremiyorruz rf ile çalıştırıp durdurmak mümkün mü???
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motor neye su basıyor boru yada kanal gibi bir şey mi açıklarsan daha iyi olur
 
boruya ama bizim sıkıntımız motoru çalıştırıp durdurmak
 
kumanda ile yapabilirsin hazır kumanda cihazları var internetten bakabilirsin
 
Motorun çalışma şeklini detaylı anlatırsan kablo, rf veya kumanda olmadan çözülebilir.
 
Motor günün belirli saatlerinde çalışıyorsa zaman saati kullanıp motorum ayarladıgınız saatlerde kendisinin çalışıp durmasını sağlayabilrisiniz.
tabi motoru istediğiniz her ana devreye alıp-çıkarmak istiyorsanız bu seçenek size göre değil
 
900 metre ilerde bir su motorumuz var bunu evimizden çalıştırıp durdurmak istiyorum telefonlaolmuyor motorun olduğu yerde tel çekmiyor kaployu gömemiyoruz yada havai götüremiyorruz rf ile çalıştırıp durdurmak mümkün mü???


havaı hatta rf e tele gerek yok otomasyoncu arkadasım. bir kontaklı manomotre ıle pompanlarını çalıştırıp durdurabılırısın.

şöyle hat sonuna bır vana ekleyıp hat basına (pompa basma hattına) // ayarlanabılırı alt ve ust lımıtlı // kontaklı manometreye montaj ettikten sonra hat sonundakı vanayı acıp pompanın calıstırıp işletme basıncını görüceksin . örnek 4 bar
daha sonra pompanı kapatıp hat sonundakı vanayı kapatarak tekrar pompanı calıstıracaksın . bu kez hat basıncının ne kadar yukseldıgıne bakıyoruz örnek 7 bar

artık 2 tane donemız var bu degerlerı pompamızı acma ve kapama ıcın kullanacagız

kontaklı manometrenın ust lımıtını 7
alt lımıtınıde 3 ayarlarsan .

vanayı actıgın zaman hattakı su bosalacagından basınc dusecek
kontoklı manometreden aldıgın sınyal ıle pompanı calıstıracak
vanayı kapattıgın zamanda hattaki basınc yukselecek ve pompan duracaktır.


hepsi bu.. !!! boru hattını işletme basıncını mutlaka bılmelısın
maksımum işletme basıncı 6 bar olan bir boruya 7 bar uygularsan hattını patlatıp susuz kalabılırsın :D
 
havaı hatta rf e tele gerek yok otomasyoncu arkadasım. bir kontaklı manomotre ıle pompanlarını çalıştırıp durdurabılırısın.

şöyle hat sonuna bır vana ekleyıp hat basına (pompa basma hattına) // ayarlanabılırı alt ve ust lımıtlı // kontaklı manometreye montaj ettikten sonra hat sonundakı vanayı acıp pompanın calıstırıp işletme basıncını görüceksin . örnek 4 bar
daha sonra pompanı kapatıp hat sonundakı vanayı kapatarak tekrar pompanı calıstıracaksın . bu kez hat basıncının ne kadar yukseldıgıne bakıyoruz örnek 7 bar

artık 2 tane donemız var bu degerlerı pompamızı acma ve kapama ıcın kullanacagız

kontaklı manometrenın ust lımıtını 7
alt lımıtınıde 3 ayarlarsan .

vanayı actıgın zaman hattakı su bosalacagından basınc dusecek
kontoklı manometreden aldıgın sınyal ıle pompanı calıstıracak
vanayı kapattıgın zamanda hattaki basınc yukselecek ve pompan duracaktır.


hepsi bu.. !!! boru hattını işletme basıncını mutlaka bılmelısın
maksımum işletme basıncı 6 bar olan bir boruya 7 bar uygularsan hattını patlatıp susuz kalabılırsın :D[/QUOTE

Birde genleşme tankı gerekli manometreyi de üzerine bağla otomatik çalışşsın
 
RF ile kumanda edebılırsın çozemedıysen daha yardımcı olurum köy içme suyu depolarına yaptığım sistem var senın işini gorur kolay gelsın
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,890
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst