800 kw motora softstarter ile yol vermek

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 800 kw kompresör motoruna kök3 bağlantılı softstarter ile yol vermek istiyoruz.ilk kalkış anında softstarter üzerinden max. ne kadar akım geçer.motorun diğer klemensinden max. ne kadar akım geçer.nominal akım 1320 A. motor siemens class 30
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sn magi,
800 kW motor için ,500 kW lık bir kök 3 bağlantılı soft starter uygundur.Start akımı;Soft starterin çalıştırma moduna,tipine ve yüke göre değişkenlik gösterir.(Tork kontrol soft starter,gerilim/akım soft starter gibi)Start akımı,yaklaşık olarak 2,5-3 In soft starterli yol vermede alınabilir.Standart kompresörler boşta çalışmada,yükte çalışmaya göre %30-%40 arasında akım çekerler.Motorunuzun nominal akımı 1320 A olduğuna göre boşta 396 A akım çekecektir.Buna göre kök 3 bağlantılı soft starterli yolvermede ana hattan çekilen akım kompresör boşta iken yol verildiğinde 2,5-3*In ye göre 990 A dir.Soft starter ve motor sargılarından geçen akım ise 990/1,73:572 A olacaktır.Tam yükte ise soft starter ve motor sargılarından 763 A geçecektir.(Kompresörünüz önce boşta çalıştırılıp,sonra yüke verileceği varsayımıyla hesaplamalar yapılmıştır)
iyi çalışmalar
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri