6,3/0,5 kv trafonun meger testi nasıl yapılır?

SGENCER

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
6,3/0,5 kv trafonun meger testi nasıl yapılır? okunacak değerlerin iyi veya kötü olduğuna nasıl karar veririz.yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
trafonun ilk önce yüksek gerilim tarafına meger cihazının + ucunu bağlayın. - ucu ise AG ye bağlayın 5 kV uygulayın. ölçtüğünüz değerleri her 15 saniyede bir kaydedin. değerler devamlı artış göstermeli. bir dakika süreyle bunu uygulayın. eğer zamanınız var ise 1 dakikadan sonra 9 dakika daha bekleyerek 10. dakika sonundaki değeri kaydedin. eğer 10. dakika sonundaki değeri 1. dakika sonundaki değere böldüğünüzde 1,3 ten büyük bir değer çıkıyor ise izolasyon iyi durumda demektir. 1,1 ile 1,3 arasında bir değer ise fena sayılmaz diyebiliriz. bu işlemi YG-Tank arasında da uygulayın. yani + ucu YG tarafına - ucu ise trafo tankına bağlayın. yine 5 kV uygulayın. son olarak AG-Tank ölçümü yapın fakat bu son testte gerilimi 2,5 kV seçin ki AG tarafı için 5kV fazla olur.
 
yardım edebildiysem ne mutlu bana
 
trafonun ilk önce yüksek gerilim tarafına meger cihazının + ucunu bağlayın. - ucu ise AG ye bağlayın 5 kV uygulayın. ölçtüğünüz değerleri her 15 saniyede bir kaydedin. değerler devamlı artış göstermeli. bir dakika süreyle bunu uygulayın. eğer zamanınız var ise 1 dakikadan sonra 9 dakika daha bekleyerek 10. dakika sonundaki değeri kaydedin. eğer 10. dakika sonundaki değeri 1. dakika sonundaki değere böldüğünüzde 1,3 ten büyük bir değer çıkıyor ise izolasyon iyi durumda demektir. 1,1 ile 1,3 arasında bir değer ise fena sayılmaz diyebiliriz. bu işlemi YG-Tank arasında da uygulayın. yani + ucu YG tarafına - ucu ise trafo tankına bağlayın. yine 5 kV uygulayın. son olarak AG-Tank ölçümü yapın fakat bu son testte gerilimi 2,5 kV seçin ki AG tarafı için 5kV fazla olur.

Hocam peki motor ölçümünde nasıl değer almamız gerekir sew marka dijital meger var teşekkürler
 
Verilen gerilim değerleri hatali bence...YG/AG arasi yapilan baglanti sekline gore 5kv veya 1kv olmali...YG/TANK arasi 1kv AG\TANK arasi 1kv olmalidir...
 