5.5 Kw'lık Motora Motor Koruma Şalteri

chanates

Üye
Katılım
27 Nis 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
öncelik le herkese meraba.
Bi arkadaşım yaptığı ünite için Benden motoru direk
bağlamamı istedi.
ben de panoda kac amperlik sigorta olduğunu bilmediğim için hemde koruma amaçlı motor koruma şalteri takmak istiyorum. Mkş hangi degerlerde olmalıdır.şimdiden yardımlarınız icin teşekkür ederim...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
5,5kw motorun anılır akımı 11,5A'dir.Bu akımı kapsayan motor koruma işinizi görür. Siemens için 3RV1011-1KA10 aradığınız MKŞ'dir
 
Merhabalar
5.5 kw lık motor 15 A lik bir akım çeker ona uygun bir motor koruma şalteri kullanırsanız uygun olur direk 5.5 kw lık olarak isteyebilirsiniz.
 
5,5Kw motor için 8-12A'lik motor koruma koymak gerekiyor.
 