Abilerim selamlar
Bir sorum olucaq .arkadaslarim basqa memleketden aramisdilar boyle bir sorun var bir salon tipli klima var 48000lik. eski klima yeni montaj yapmislar.klimayi kosuyorsun kalin boru karlama yapiyor ince boru ise isiniyor.doryollu vanaya bakmislar normal qaz R22 55-60psi olcmusler.bakir boru uzunlugu 5m.dis unite is uniteden asagida 2m kadar.borularda bukulme kirilma yok.bu ariza neden olur kalin karlama ince boru isiniyor.qaz az ola bilirmi?amma 55-60 psi oluyor
Bir sorum olucaq .arkadaslarim basqa memleketden aramisdilar boyle bir sorun var bir salon tipli klima var 48000lik. eski klima yeni montaj yapmislar.klimayi kosuyorsun kalin boru karlama yapiyor ince boru ise isiniyor.doryollu vanaya bakmislar normal qaz R22 55-60psi olcmusler.bakir boru uzunlugu 5m.dis unite is uniteden asagida 2m kadar.borularda bukulme kirilma yok.bu ariza neden olur kalin karlama ince boru isiniyor.qaz az ola bilirmi?amma 55-60 psi oluyor