48000 salon tipli Klima arizasi

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
35
Konum
Zaqatala
Abilerim selamlar
Bir sorum olucaq .arkadaslarim basqa memleketden aramisdilar boyle bir sorun var bir salon tipli klima var 48000lik. eski klima yeni montaj yapmislar.klimayi kosuyorsun kalin boru karlama yapiyor ince boru ise isiniyor.doryollu vanaya bakmislar normal qaz R22 55-60psi olcmusler.bakir boru uzunlugu 5m.dis unite is uniteden asagida 2m kadar.borularda bukulme kirilma yok.bu ariza neden olur kalin karlama ince boru isiniyor.qaz az ola bilirmi?amma 55-60 psi oluyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Genleşme valfi iç ünitede isee cihaz soğutmada çalışıyorsa ince borunun ısınması kalın borunun soğuması normal.

Karlanma olayına gelince bir çok neden olabilir. yağ olabilir iç serpantin kirli yada fan yavaş dönüyor olabilir gaz fazla olabilir likit geliyor olasılığı yüksek.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,890
Kullanıcılar
450,002
Son üye
enginyayl

Yeni konular

Geri
Üst