Abilerim selamlar
Bir sorum olucaq .arkadaslarim basqa memleketden aramisdilar boyle bir sorun var bir salon tipli klima var 48000lik. eski klima yeni montaj yapmislar.klimayi kosuyorsun kalin boru karlama yapiyor ince boru ise isiniyor.doryollu vanaya bakmislar normal qaz R22 55-60psi olcmusler.bakir boru uzunlugu 5m.dis unite is uniteden asagida 2m kadar.borularda bukulme kirilma yok.bu ariza neden olur kalin karlama ince boru isiniyor.qaz az ola bilirmi?amma 55-60 psi oluyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Genleşme valfi iç ünitede isee cihaz soğutmada çalışıyorsa ince borunun ısınması kalın borunun soğuması normal.

Karlanma olayına gelince bir çok neden olabilir. yağ olabilir iç serpantin kirli yada fan yavaş dönüyor olabilir gaz fazla olabilir likit geliyor olasılığı yüksek.
 