48000 salon tipli Klima arizasi

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
35
Konum
Zaqatala
Abilerim selamlar
Bir sorum olucaq .arkadaslarim basqa memleketden aramisdilar boyle bir sorun var bir salon tipli klima var 48000lik. eski klima yeni montaj yapmislar.klimayi kosuyorsun kalin boru karlama yapiyor ince boru ise isiniyor.doryollu vanaya bakmislar normal qaz R22 55-60psi olcmusler.bakir boru uzunlugu 5m.dis unite is uniteden asagida 2m kadar.borularda bukulme kirilma yok.bu ariza neden olur kalin karlama ince boru isiniyor.qaz az ola bilirmi?amma 55-60 psi oluyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Genleşme valfi iç ünitede isee cihaz soğutmada çalışıyorsa ince borunun ısınması kalın borunun soğuması normal.

Karlanma olayına gelince bir çok neden olabilir. yağ olabilir iç serpantin kirli yada fan yavaş dönüyor olabilir gaz fazla olabilir likit geliyor olasılığı yüksek.
 