Kondenseriniz çok soğuk. Bu kondensere ya regulasyon yapmanız lazım yada o kadar soğuk su vermemeniz gerekiyor. Normal koşulda 20°C civari şu verseniz yeterli.
İkinci konu basinclariniz çok düşük. Evaporator basinciniz 2 bar civari kondenser ise 18 bar civari olmali. ( basınç değerlerini tablodan yaklaşık okudum )
Olcumlerinize ve karlanma olmasına göre basinclariniz çok düşük gaz eksik gorunuyor.
Öncelikle kondenser şartlarını iyilestirin. Su girişini yada çıkışını kısarak sicakligi arttırın. Yaklaşık çıkış sicakligi 30 °C gibi olsun. Bu regulasyonu yaparken sistemin emis ve basma sicakligini takip edin yüksek basınç limitlerini gelmeyin.
Basinclari yukselttiktrn sonra ölçümleri alıp buraya yazın takip edip yorumlayalim.