Arkadaşlar 4-20mA 16 bar bir transmiterin kalibre ayarı 8000 binlik ölçüm içinde nasıl olmalı?
8000/16bar=500 (1m bar)
7200/16bar=450 (1m bar)
8000/20mA=400 (1 mbar)
8000/(20-4)=500 (1 mbar)
Sizce hangisi doğru?
 
16 BAR=20:00mA
12 BAR=16:00mA
8 BAR=12:00mA
4 BAR= 8:00mA
0 BAR= 4:00mA
Olacak şekilde ayar yapılacak.
 
 
Evet işletmede bu şekilde ayarlayıp kullanıyoruz.aralık 16 olacak fakat benim anlamadığım 8000 olçüm derken neyi kastettiğinizi açıklayabilirmisiniz
 
8000 sayısının önemi yok sadece hesaplama için.İlğinize teşşekürler.Kolay gele.
 
16/8000 olmalı hani enkoderlerde önemli olan 1 tam tur döndüğünde ürettiği puls sayısıdırya kalibre değerini bulurken hep 1 pulse karşılık gelen değer bulunur ve bu değer kullanılır. sonuç olarak bu basınç transmitterinde 8000 binlik ölçüme 16 Bar karşılık gelirse 1 ölçüme karşılık gelen bar senin kalibrasyon değerindedir.
 
Neden 4-20mA de 0-16mA değil?
Sonuçta işlem yaparken 16mA üzerinden yapmıyormuyuz.
Herkeze kolay gele.
 
8000/16=500 değeri kalibrasyon değeri doğrumudur.
 