380V 40kW motorun kablo kesiti sorunu?

1-kısa mesafede önce akım kontrolüne göre, sonra gerilim düşümü,
2-uzun mesafede ise gerilim düşümüne göre, sonra akım kontrolü yapılır.
her iki şıkta yapılan hesaplamalar ,öngörülmüş sınır değerlerin altında olmalıdır....


Sistem45 arkadaşımın dediği uygun. 2 mt. gibi kısa mesafede alıcının besleme kablosu çektiği akımı karşılayacak kesitte olması yeterli. Böyle 5 mt. 10 mt. gibi kısa mesafelerde gerilim düşümü gözardı edilebilecek kadar düşük olur.

:rolleyes: Pratik Çözüm : Eğer elinizin altında 3 fazlı motor gücüne göre anma akımı, kablo kesiti cetveli yoksa pratik ve yaklaşık olarak;

Motor anma akımı = Motor gücü X 2 (yaklaşık değer çıkar)
Kablo kesiti = Motor gücü / 2 (çıkan değer standart kesitlerden yüksekse bir üst yakın kablo kesiti)

Sizin motor gücüne göre ise;

40 X 2 = 80 A. (yaklaşık nominal anma akımı)
40 / 2 = 20 mm2 (olmadığına göre 3x25+16 mm2 Besleme kablosu)

Tabii bu pratik hesaplama yöntemi orta güçteki 3 fazlı motorlar için böyledir. Fazla hesap kitaba girmeden bulunan çözümdür. Çizelge/cetvel ve hesaplama ile bulmak daha uygun olur :)
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,404
Mesajlar
917,321
Kullanıcılar
450,303
Son üye
endzyy

Yeni konular

Geri
Üst