........

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Katılım
16 Nis 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
...............
 
Sayın submersiblepumps !

Size 3 adet sıvı seviye rölesi ve 2 adet 220 v. selenoid valf lazım. Selenoid valfler 1 ve 2 no'lu depoya su akıtan borunu ucuna bağlanıyor. Sıvı seviye rölesinin birer tanesi bu selenoidlere kumanda ediyor. 3. sıvı seviye rölesi ise dalgıç pompaya kumanda ediyor.

Çalışma prensibi kısaca şöyle ;

3 deponunda boş olduğunu varsayıp, pompayı çalıştırdığımızda 3 depoya da aynı miktarda su akıyor. 1 no'lu depo küçük olduğu için en önce dolacaktır. Sıvı seviye rölesinin elektrodları suyu algılayınca selenoid vanayı kapatıyor.

Pompanın bastığı su bu sefer sadece 2 ve 3 no'lu depoya akıyor. 2. depoda dolduğunda sıvı seviye rölesi 2. selenodi kapatıyor ve su sadece 3 no'lu depoya akıyor. 3 no'lu depoda dolduğunda motor stop ediyor.

Bu durumda pompanın tekrar devreye girmesi için 3 no'lu depoda su seviyesinin azalması gerekir. Kolay gelsin. HOŞÇAKAL
 
submersiblepumps,

Açılan bu konu ve verilen cevap bir çok üyemize kaynak olabilirdi ancak soruyu ve konu başlığını silerek hem cevap yazan üyemize büyük bir saygısızlık yapmış oldunuz hemde bundan sonra hiçkimsenin bu konudan yararlanmamasını sağladınız.


Konu Klitlenmiştir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,879
Kullanıcılar
449,998
Son üye
Muharrem_Arslan

Yeni konular

Geri
Üst