300 kVA jeneratörün pako şalterle elektrik kesmesi

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar işyerimizde 300 kv jeneratör mevcut üzerinde gösterge panosunda automatic manuel yazan pako şalteri jeneratör çalışmaz iken merakımdan 1 konumundan 0 konumuna aldığımda fabrikanın elektriği kesildi bu nasıl oluyor bu pako hangi durumlarda kullanılıyor merakımı giderirseniz sevinirim tşkrler.
not: pako şalter 1-0-2konumlu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Muhtemelen 1 konumu otomatik,2 konumu manuel konum içindir.0 konumunda ise Şebeke veya generatör şalter-kontaktörleri devre dışıdır.O konumuna almakla şebeke kontaktörünü devreden çıkarmışsınız.İşletmenizin enerjisinin kesilme sebebi budur.
 
normalde jenaratör lerde bağlantı bölemidiri yani?? bu arada atan kontaktör seside duymuyorum..
 
normalde jenaratör lerde bağlantı bölemidiri yani?? bu arada atan kontaktör seside duymuyorum..
Genelde işbir marka jeneratörlerde kullanılıyo bu sistem.Manuel olarak şebekeyi kontrol etmenizi sağlıyo..
 