30 KW Motor 1250 Mt Mesafe İçin Kablo Seçimi

D3D

Üye
Katılım
5 Nis 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
30kw gücünde 1250mt uzaklıkda ki sistemimiz çalıştırmak için kablo seçmmiz gerekiyor sorduğumuz birkaç kişi 3x240+120 kablo dedi ,biri 3x185+95 kablo söyledi.

motorun olduğu yere trafo koyamıyoruz ,bunuda göz önünde bulundurun
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3x185+95 uygundur.

ileride güç artışı olacaksa bir üst kesit 3x240+120 kullanın derim.
 
Son düzenleme:
Sn. D3D ,
Gerekli hesaplamalar için verdiğiniz bilgiler yeterli değil. Şu konularda bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
1- Enerji aldığınız nokta trafo AG. dağıtım panosumu veya elektrik dağıtım şebekesi mi , eğer elektrik dağıtım şebekesi ise trafoya olan uzaklık ve iletken tertibi nedir ?
2- Taşıyacağınız enerji sadece yeraltı kablolu mu olabilir , havai hat olabilme durumu nedir ?
3- Motorun olduğu yere trafo konulamamasının sebebi nedir , benzeri alternatiflerin düşünülmesi gerekir. Çünkü 1250 m. uzaklığa 30 kW. gücünde bir enerjinin AG. hattı veya kablosu ile taşınması ekonomik olmaz ve enerji kayıpları çok olur.
4- Yapılacak olan iş projeli mi olacak , iş sonunda abonelik olacak mı ?
Selamlar . .
 
bakır kablo 3*150*70 aliminyum 3*185*95 baglanır formul 0,0124*30*1250/150 sonuç yüzde üçü geçmiyecek
 