3 fazlı motora softstarter ile yol verme

wedatt67

Üye
Katılım
8 Ocak 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
48
nominal akımı 12 a olan 3 fazlı bir gemi ırgat motoru 47 kw jeneratör ile çalışmıyor sigortaları attırıyordu tavsiye üzerine akım ayarlı softstarter ile yol vermeyi denedim. boşta çalışıyor fakat yüke bindiğinde jeneratörü bayıltıyor veya kalkmıyor.yapılabilecek bir şey varmıdır sizce
 
Motor aşırı yükleniyo olabilir.Çunkü normal şartlarda motorunuz 5.5 kW ta dennk geliyor jeneratörünüz bu motoru rahat çalıştırması gerekir.
 
arkadaşım jeneratöründe gavarnör problemi olabilir.yada yakıt pompası sıkıntı yapıyor olabilir.yoksa yükü kaldırmama ihtimali biraz zayıf...
 
arkadaşlar haklısınız ama jeneratör geminin bütün aydınlatma devrelerini ve aynı güçlerdeki pompaları rahatlıkla çalıştırıyor bir tek ırgat motorunda sorun yaratıyor
 
bu motor devresinde koruma varmı termık gıbı
motor yukte ne cekıyor
sınırlar ıcınde ise arkadasın dedıgı gıbı jeneratorun governor sıstemı yavaş kalır
anladıgım kadarı ile senın motor kalkısta soft startırdan dolayı
sorun yaratmıyor

yukte jenerator bayılıyorsa
eger yaptırabılırsen motor redıktor sıstemını degıstır
 
motoru yıldız üçgen bağlamayı tavsiye ederim eger yıldız üçgen bağlıysa motorda aşırı yük var gibigeldi bana
 
motorun gücü karşı yükü kaldırmaya yetmiyor. motorun gücünü yükseltmen lazım.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,385
Mesajlar
971,032
Kullanıcılar
459,241
Son üye
uasertan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst