monofaze bir pirize geldik nötürle topraklamayımı kısa devre edersek atacak, yoksa fazla topraklamayımı kısa devre edersek atacak hangisinde test edeceğiz ?
 
Arkadaşım sizin kaçak akım kotuma röleniz 3 faz 3 kutuplu ise tabiki atar. çünkü nötr üstünden akan akımı görmez ve kaçak olarak algılar. 3 faz+N sistem kullanıyorsanız 4 kutuplu kaçak akım rölesine ihtiyacınız var demektir.. yani monofazefaz üstünden çıkıp nötr üstünden geri dönen akımı de görmesi gerekmektedir.
başka sebep faz-nötr arası bağlayıp röleyi attıran 3 fazlı prizin nötr hattı röleden geçmiyor olabilir. bir bakın lütfen
 
bir şantiye panosunda 3 fazlı kaçak akım rölesi bulunmakta. bu panonun monofaze prizine seri bağlanmış 2 adet ampulü bağladığımızda kaçak akım rölesi atmıyor, trifaze prizine faz-faz olarak bağladığımızda yine atmıyor ancak trifaze prizin faz - nötr girişlerine bağladığımızda atıyor. bunun sebebi ne olabilir?

(monofaze prizine seri bağlanmış 2 adet ampulü bağladığımızda kaçak akım rölesi atmıyor)(trifaze prizin faz - nötr girişlerine bağladığımızda atıyor)trifaze prizin notr olarak adlandırılan kısmı kesinlikle topraklama
 