İşyerinde kaçak akım rolesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan recsin
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

recsin

Üye
Katılım
31 Ara 2016
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
55
S.a. hayırlı Ramazanlar
İşyerinde normal aydınlatma, prizler vs 220v kullanılırken bir de havalandırma için 3 faz-nötrsuz asenkron motor var.
Kacak akım rolesi 3 fazlı olsa bile giren 3 faz ile çıkan 1 nötr akımı eşit olmalı.
Bu nötrsuz motoru kaçak akıma rölesine nasıl dahil edeceğiz? Nötr olmadığı için giren-çıkan elektrik eşit olmayacaktır.
Saygılarımla...
 
S.a. hayırlı Ramazanlar
İşyerinde normal aydınlatma, prizler vs 220v kullanılırken bir de havalandırma için 3 faz-nötrsuz asenkron motor var.
Kacak akım rolesi 3 fazlı olsa bile giren 3 faz ile çıkan 1 nötr akımı eşit olmalı.
Bu nötrsuz motoru kaçak akıma rölesine nasıl dahil edeceğiz? Nötr olmadığı için giren-çıkan elektrik eşit olmayacaktır.
Saygılarımla...
Beni üç tane eşit güçte öküz farklı yönlere çekerse ben ortada dengede mi kalırım, yoksa bir yöne mi savrulurum?
 
S.a. hayırlı Ramazanlar
İşyerinde normal aydınlatma, prizler vs 220v kullanılırken bir de havalandırma için 3 faz-nötrsuz asenkron motor var.
Kacak akım rolesi 3 fazlı olsa bile giren 3 faz ile çıkan 1 nötr akımı eşit olmalı.
Bu nötrsuz motoru kaçak akıma rölesine nasıl dahil edeceğiz? Nötr olmadığı için giren-çıkan elektrik eşit olmayacaktır.
Saygılarımla...
Extra bir şey yapmanıza gerek yok.
Konuyu öğrenmek istiyorsanız 3 fazlı asenkron motorlarda vektörel toplam konusunu inceleyin.
 
Ayrıca standart AC tip kaçak akım rölelerini motorda sıkıntı olmasa dahi sorunsuzca kullanamazsınız . Bu motorda sorun olduğu için değil motorun akım çekme dinamikleri ile ilgili bir durum . Selektif tip kaçak akım rölesi türlerini incelemelisiniz . Ya da akım ve zaman değerleri set edilebilen kaçak akım rölelerine bakmalısınız .
 
S.a. hayırlı Ramazanlar
İşyerinde normal aydınlatma, prizler vs 220v kullanılırken bir de havalandırma için 3 faz-nötrsuz asenkron motor var.
Kacak akım rolesi 3 fazlı olsa bile giren 3 faz ile çıkan 1 nötr akımı eşit olmalı.
Bu nötrsuz motoru kaçak akıma rölesine nasıl dahil edeceğiz? Nötr olmadığı için giren-çıkan elektrik eşit olmayacaktır.
Saygılarımla...

Sn. Hırçın 41 yazısı

4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır.
Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır.
Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır.
Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir.
Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.

Sn. Sami İnci arşivinden

https://www.emo.org.tr/ekler/2fdad61d5e0aa6f_ek.pdf?dergi=1052

Nötr İletkeni Bulunmayan Devre RCD.webp
İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır.
30mA lik RCD ( Artık akım anahtarı) Ra = 50V/ 30mA = 1666,6 Ω ( Ohm )
300mA lik RCD ( Artık akım anahtarı) Ra = 50V/300mA = 166,6 Ω ( Ohm )

Nötrsüz bağlantı .Test butonu !!!

300mA RCD göre test direnci bağlantısı .

30mA RCD göre test direnci bağlantısı .
 
bazı şalt üreticilerinin üç kutuplu KAKR'leri var.
nötrsüz üç fazlı devrelerde KAKR'nin nötr giriş klemensine koruma iletkeni bağlanarak da test butonu işlevsel hale getirilebilir. bu direnç zorlamasını hiç anlamıyorum.
 

rcd.webp

Örnek .

71FZTxOxqeL._AC_SL1500_.webp

 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,380
Mesajlar
971,000
Kullanıcılar
459,228
Son üye
saidkaradogu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst