3 faz 220v 60 hz motor hakkında

fth16036

Üye
Katılım
5 Tem 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Öncelikle herkese merhaba.Amerika için yaptığımız bir makinenin moturunu 3 faz 220v 60 hz e göre sardırdık,motor orjinalinde 7.5 kw 3 faz 380 volttu.motor gücü değişmedi fakat akımı dolayısıyla arttı.yine özel sardırdığımız 3 faz 380v giriş bir trafo ile 3 faz 220 v 50 hz ile makineyi deniyoruz.fakat şöyle bir sıkıntımız var ana Şebeke gerilimi 10-20 v kadar düşüyor ve dolayısıyla trafo çıkışı da yüke göre 180v-200v seviyesine kadar inip reseti kesiyor yani makineyi tekrar resetlemek gerekiyor.
Benim sorum bu sadece şebeke hattının güç kablolarından mı kaynaklanıyor yoksa 60 hz sarımlı olan motoru 50 hz de çalıştırıyoruz bu mu etkiliyor,trafo mu yetersiz veya pano içi başka bir sorun mu var bunu kestiremiyorum.
kullandığım malzemeler;termik 24-32 A,kontaktörler 220 volta göre 7.5kw
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...
 