2x2000 kVA Trafo Baglantisi Hk.

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
2 adet 2000 kVA trafonun paralel baglantisini ekteki fotograftaki tek hat semasina gore yapmamizin bir sakincasi var midir? Ortak 6300A salter yerine 2 adet 3200A salter ile direk ortak baraya baglarsak teknik olarak sakincasi olur mu? Degerli yorumlarinizi rica ederim. Tesekkur ederim.

2x2000.png
 
  • Şaşırdım
Tepkiler: jes
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Paralel bağlamanız durumunda,ADP
deki çıkış şalterlerinin bulunabilirliği
konusunda araştırmanız varmı ?
 
Paralel bağlamanız durumunda,ADP
deki çıkış şalterlerinin bulunabilirliği
konusunda araştırmanız varmı ?

Duzenleme: Kisa devre akiminin iki kesiciden de esit miktarda gecebilecegini dusunmustum ama yanlis mantik sanirim :(
 