3 Trafonun Paralel Baglanmasi

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
163
Puanları
1
Merhabalar, 3 adet 1600'ar kVA trafonun paralel baglanmasinda teknik olarak kisitlayacak bir faktor var midir? AG tarafinda cikis akimi 7000 A'leri gectigi icin salter secimi vs. problem olabilir mi? AG tarafindaki cikisi 6300A ve 1250A iki salter ile cozebilir miyim? Simdiden tesekkur ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ana baradaki kısadevre akımına ! uygun ( 120 kA ) şalt malzemesi ( tümü için ! geçerli ) bulunabiliyorsa,sorun yok demektir.
 

Ekli dosyalar

  • ADP  Kısadevre akımı.jpg
    ADP Kısadevre akımı.jpg
    217.2 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:
Ana baradaki kısadevre akımına ! uygun ( 120 kA ) şalt malzemesi ( tümü için ! geçerli ) bulunabiliyorsa,sorun yok demektir.
Tesekkur ederim yardiminiz icin. Bu guc icin yeterli ortak AG barasi kisminda sorun yasar miyiz? Bu kapasitede bir bara imalati problem olabilir mi?
 
Paralel çalışma çok zorunlu değilse,
başka çözümler düşünün.ADP ye bağlanacak tüm teçhizatı bulmak
sorun olacaktır.Tüm yumurtalar,
tek sepette ! taşınmaz.
 
2500 kva ! . Yükler ayrılamıyırsa ! stendbay kaç kva ? Bence, atlanan bir durum var. 120 kA sorunu nasıl çözülecek ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,751
Kullanıcılar
449,972
Son üye
Emirhan6161

Yeni konular

Geri
Üst