25v AC 3000w toroid trafo çıkışını DC'ye çevirmek?

Köprü Diyot hakkında amper bilgisi verirseniz daha doğru olur.
Bu arada trafo güzel. Nerede yaptırdınız?
 
Köprü 150A 1500v.

Trafoyu Tormak'a yaptırdım.
 
Trafo kondansatörsüz 24v veriyorsa, kondansatörlü olarak ve boşta 33v civarı vermesi gerekir.Ölçtünüzmü.
Bu durum yükte 24v a düşer.
 
Trafo ac 17 volt. Dc ye döndükten sonra 23-24 volta ulaşıyor.
 
Tamam yükte 17 volta (normale) tekrar düşer.
Özel bir tür motor değilse, ne bileyim? Sizin için SMPS daha kestirme bir çözüm olmazmıydı diye halen düşünmüyor değilim.
 
Soft start için şu kart şart oldu. Fişi prize takınca kondasatorler dolana kadar aşırı bir yüklenme oluyor ve sigortayı attırıyor.
 
Giriş sigortaniz kaç amper ?
3000/220=13.6A .... 16Amper olmalı
 
Son düzenleme:
Soft start için şu kart şart oldu. Fişi prize takınca kondasatorler dolana kadar aşırı bir yüklenme oluyor ve sigortayı attırıyor.
Şebeke ve trafo sigortaları ikinci derece öncelikli. 50BinuF ve üzeri Kondansatörler dolana kadar kısadevre gibi davranırlar ve köprü diyotlarını anlık aşırı zorlar.
(Düşünün ki köprü diyotlarından biri yada hepsi kısadevre oldu. Kondansatörler ve bağlı cihaz çöp olur.)
Softsart devresi, Güç kaynaklarında standart olarak gereksizdirler. Lakin yüksek akımlarda yüksek kapasite kullanılır ise Bu durum ihmale gelmez.
Ayrıca;
Statik veya anlık voltaj yükselmelerine karşı trafo 220v girişine varistör ve EMİ filtresi de, güç kaynağına kullanılacak cihazın (örnek; telsiz cihazı) özelliğine göre eklenir.
 
@Suat_Korkmaz

Soft starter olmadan güç kaynağını daha fazla enerjilendirmeyiniz. Bu anlık akim çekme durumu köprü diyotunuzu arizalanmasina neden olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,220
Mesajlar
915,906
Kullanıcılar
450,007
Son üye
harunppp

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst