250 kva trafo 650 metre ve 22+30 kw iki motor var

polat135

Üye
Katılım
10 Mar 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
arkadaslar bir köyde 250 kva trafo var.4p+r Şebeke hattı üzerinden 650 metre mesafe de iki adet motor çalıştırılıcak. motorlar 22 ve 30 kw lık.mevcut durumda sadece 22 kw lık motoru bile akşamları çalıştırmıyor.eger trafo dan ayrı bir çıkışla alpek ile kablo çeksek alpek kesiti ne olması 2 motoru birden nasıl çalıştırabilirriz.yani özetle 250 kva lık trafo ile 650 metre mesafeden bu iki motoru nasıl çalıştırırız
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafodan,müstakil olarak 3x240+120 mm2 NYY yeraltı kablosu ( start gerilim düşümünü dikkate alarak ) çekebilirsiniz.Veya,direleriniz müsait ise,üstünden OG götürebilirsiniz.
 
merhaba ister bakır kabloile3*150-70 ister 3*185-95 alpek ile çalıştıra bilirsin förmül 0.0124*52*650/150 sonuc yüzde üçü geçmiyecek yani 0.0124*güç*mesafe bölü kesit
 
Aleminyum kablo için 3 x 240 mm2 lik kablo bakır için ise 3 x 150 mm2 lik kablo kurtarır.
 