20kva ups giriş çıkış sigorta değerleri ne olmalı

ronniett

Üye
Katılım
20 Eki 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
45
Merhabalar,

20 kva 3 faz ups in giriş çıkış sigorta değerleri ne olmalı.

Şebeke panosu ups çıkış sigorta değeri : ?
ups panosu şebeke girişi sigorta değeri ?
ups panosu ups çıkışı sigorta değeri ?
ups panosu ups girişi sigorta değeri ?

ve eğer mümkünse hangi değerleri kullanarak nasıl hesaplandığı hakkında da bilgi verirseniz çok sevinirim.



yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mehmet Yazıcı Nasıl bulduğunu açıklamış zaten..

şebeke panosu ups çıkış sigorta değeri : ? 40A C Yavaş Karakterli
ups panosu şebeke girişi sigorta değeri ? 40A C Yavaş Karakterli
ups panosu ups çıkışı sigorta değeri ? 32A B Çabuk Karakterli
ups panosu ups girişi sigorta değeri ? 32A B Çabuk Karakterli
 

Forum istatistikleri

Konular
128,289
Mesajlar
916,461
Kullanıcılar
450,118
Son üye
TheTwize

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst