20 Kva UPS NE KADAR GÜÇ TÜKETİR

zgrd

Üye
Katılım
7 Tem 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar merhaba,
Şimdi şirkete 20kva 3 faz ups taktırdık,sorum şu
1-hiç elektrik kesintisi olmazsa 1 ayda ups ne kadar güç çeker?
elektrik kesintisi olduğunu varsayalım ayda 15 saat o zaman ne kadar ilave güç çeker?
bunların hesabını anlatabilen varsa sevinirim...
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sanırım sizdeki UPS online UPS. Bildiğim kadarıyla UPS'ler enerji sarfiyatını arttırıyor fakat 5 katı fatura gelmesi bana biraz abes geldi.
 
merhaba;

UPS ten önce zaten bu yükler direk besleniorsa ve yeni UPS konduysa; min. eski gücü çeker. Bir de online upslerde türü ne olursa olsun bir de kayıp olşur. Online upslerde özellikle double conversion upslerde bu biraz fazladır. Bu upsin vereceği maksimum aktif güç yaklaşık 16kw gibi bir değerdir. Zaten maks verimlilik ancak %94.5 civarında olur. 16/0.945 =16.935 kW yani yaklaşık 0.93 kw lık bir kayıp olabilir. Bu upsin ayda çekeceği güç (online ups ise) 16.935*24*30 =12193kwh olur ama bu maksimum güçte. Eğer 15 saatlik kesnti olsa da toplamı çok değiştirmez , zaten akülerden besledikten sonra, aküleri şarj etmek için aynı gücü şebekeden yine çeker. bu upsin bir aydaki kaybı için 0.935*24*30=56 kwh diyebiliriz.
 
Arkadaşlar merhaba,
Şimdi şirkete 20kva 3 faz ups taktırdık,sorum şu
1-hiç elektrik kesintisi olmazsa 1 ayda ups ne kadar güç çeker?
elektrik kesintisi olduğunu varsayalım ayda 15 saat o zaman ne kadar ilave güç çeker?
bunların hesabını anlatabilen varsa sevinirim...

Unutmayın elektrik kesildiği sürece harcama yapmıyordunuz bu da faturanızın eksik gelmesini sağlıyordu. Şimdi ise harcamanız kesintisiz sürüyor artı ups in harcamasıda devreye girdi. %94.5 verim ups in elektronik devresinin olabilir ama akülerin enerji verimliliği % 50 civarındadır. Bu 5 katı fazla çıkmasını açıklamaz başka ilave yük devreye girmiş olabilir örneğin klimalar daha çok çalıştırılmış v.s. gibi
Selamlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst