Merhaba ustalarım
Dedigim gibi 20 kva ups kapasıtiften cezaya neden oluyo nasıl cezayı engellemek icin nasıl bi yol izlemeliyim

Yardımlarınız icin şimdiden tesekkur ederim..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
UPS kalitesine göre değişmekle beraber,1,5-2 kvar reaktöre ihtiyacınız var.En sağlıklısı,sa-
yacınızın 8.8.0 değerinin 1 saatlik farkı kadar reaktör bağlamaktır.Sayacınız çarpanlı ise,bu
rakamla da çarpılması gerekir.Reaktör,sürekli devrede kalacağı için,termal kontak koru-
ması üzerinden devreye alınmalıdır.
 