bayram07 Üye Katılım 21 Ocak 2016 Mesajlar 33 Puanları 1 Yaş 30 24 Eki 2016 #1 Merhaba ustalarım Dedigim gibi 20 kva ups kapasıtiften cezaya neden oluyo nasıl cezayı engellemek icin nasıl bi yol izlemeliyim Yardımlarınız icin şimdiden tesekkur ederim..
Merhaba ustalarım Dedigim gibi 20 kva ups kapasıtiften cezaya neden oluyo nasıl cezayı engellemek icin nasıl bi yol izlemeliyim Yardımlarınız icin şimdiden tesekkur ederim..
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,835 Puanları 3,956 Konum İstanbul 25 Eki 2016 #2 UPS kalitesine göre değişmekle beraber,1,5-2 kvar reaktöre ihtiyacınız var.En sağlıklısı,sa- yacınızın 8.8.0 değerinin 1 saatlik farkı kadar reaktör bağlamaktır.Sayacınız çarpanlı ise,bu rakamla da çarpılması gerekir.Reaktör,sürekli devrede kalacağı için,termal kontak koru- ması üzerinden devreye alınmalıdır. Son düzenleme: 25 Eki 2016
UPS kalitesine göre değişmekle beraber,1,5-2 kvar reaktöre ihtiyacınız var.En sağlıklısı,sa- yacınızın 8.8.0 değerinin 1 saatlik farkı kadar reaktör bağlamaktır.Sayacınız çarpanlı ise,bu rakamla da çarpılması gerekir.Reaktör,sürekli devrede kalacağı için,termal kontak koru- ması üzerinden devreye alınmalıdır.