Yeni daire testere almıştım motoru yandı bu sebepten olabilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir iletkenin direnci, boyu ile doğru kesit alanı ile ters orantılı olarak değişir.Kablo boyu uzadıkça gerilim düşümü artacak ve motor mil gücünü karşılamak için şebekeden fazla akım çekecektir.Bunun sonucu sargıları yanabilir.
 
Yeni daire testere almıştım motoru yandı bu sebepten olabilir mi?


Motor gücü nedir 20-30 metre gibi kısa mesafelerde güç kaybı ve gerilim düşümü çok az olur kesit uygun seçilirse sıkıntı olmaz.Burada önemli olan yükün gücü ve kullanılan kesit nedir? bunları belirtirseniz yardımcı olabiliriz.
 