2 Asenkron Motorla ilgili kumanda devresi yardım



kafamda ona takılmıştı zaten ama periyodik olarak tekrarlanması isteniyor 2sn sonra bu işlem başlıyacak zr2 kullanırsak
 
ozguroz arkadaşın dediğine katılıyorum
çizdiğin devrede 2. kontaktörün mühürleme kontağının çıkışına yine 2. kotaktörün normalde kapalı (NC) kontağını ilave edip o kapalı kontağın çıkışından 1.kontaktörün bobin ucuna gitmelisin yoksa çizdiğin o devrede 2 kontaktör aynı anda çeker ve bırakır ve motorlarda aynı anda çalışır ve dudur.
 

Startı bırakıp, birinci motor durduktan sonra tekrar starta basılsa bile birinci motorun enerjili olması isteniyor mu?
 

Ekli dosyalar

  • start1 2m 1&start0 1m1.jpg
    9.3 KB · Görüntüleme: 10
her türlü kumanda var bu pdf dosyasında
 

Ekli dosyalar

  • otomatik kumanda devreleri.pdf
    697.3 KB · Görüntüleme: 26
arkadaşlar ancak job butonla yapılabilir
 
Sorunu anladıgım şekilde çizdi umarım faydalanırsın
 

Ekli dosyalar

  • sınav sorusu.pdf
    53.4 KB · Görüntüleme: 9
birinci motoru direk mühürlemesiz çalıştır ikinci motoru mühürlemeli çalıştır okadar
 
geç gördüm ama hemen cvp veriyorum kusura bakmayın.
 
geç gördüm ama hemen cvp veriyorum kusura bakmayın.

Bir sizin devreniz doğru. tebrikler.
Diğerleri yanlış. Starta basıldığı sürece her iki motor çalışır
Startan el çekildiğinde 1. motor devreden çıkar 2. motor çalışmaya devam eder.
Arkadaşın istediği böyle bir çalışmaysa doğru.
 