2.2 kw 220 v role kalkışlı motor ilk kalkış kondansstörünü patlatıyor

ahmet003

Üye
Katılım
16 Ara 2010
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Motora ilk kalkış kondansatörünü bagladıgımda motorun sesi değişiyor ve kondansatörü patlatıyor ama ilk kalkış kondansatörünü söktüğümde normale dönüyor ... ACİL YARDIM LÜTFEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.2 kW 220 v 1425 d/d grl 6312 röle
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
yardimci sargi, role ile devreden cikiyorsa roleyi kontrol et gorevini yerine getirmiyordur. sen kondansatoru cikardiginda yardimci sargida devreden cikiyor ve motor rahatliyor. Yani hangi yontem ile yardimci sargi devreden cikariliyorsa ariza buradan kaynaklaniyordur. Motoru bu sekilde uzun sureli calistirma sargilar yanar.
 
problem çözüldü teşekkür ederim..
 
problem çözüldü teşekkür ederim..

problemin çözümü ile ilgili biraz bilgi verirseniz, daha sonradan başkalarının başına geldiğinde onlar için çözüm yolu kaynak bilgi olur.Ben teşekkür ederim.
 
Bağlantı şeklinde hata yapmıştır düşünmekteyim yine de bir dönüş yapar da açık izah ederse netliğe kavuşur.
 
buyuk ihtımalle motorda merkezkaç anahtarı var yanı motor devir alinca yardımcı sargı ve kondansatörü devreden çıkarması lazım merkezkaç anahtarı takılı kalmıştır kondansatorude patlatır yardımcı sargıyıda yakar oyle durumlarda
 