1000 kva,31,5 kv için :
-Primer akım 18 amp.,
- Önerilen sigorta 40 amper,
- Sigortanın min açma akımı 44 amper,
- Trafo için tehlikeli akım 20 amper üstü
Trafolar,bağlandığı yerin hayati organıdır ve genelde,yedeği ku- rulmaz.Trafoda kısadevre,akla enson gelecek ihtimaldir ve bu olay,trafonun sizlere ömür sonu demektir.Öyleyse,sigortalı koru-
ma gibi bir düşünce olamaz.Zaten,bildiğimiz," sigorta,cihazı de-
gil,devreyi korur " hipotezidir.
Nuhnebiden kalan yönetmelik böyle yazıyor ve benimde işime
ucuz olması geliyor diye hesap yaparsak,yarıyolda kalıp rezil
olduğumuzda,suçu kendimizde aramamız gerekir.Yedek trafo-
nun bulunup tekrar normale dönülmesi için,asgari 3-5 azami
30-40 günü göze almak gerekir.
Korumanın,sekonder koruma yapılmasıda gerekli ama yeterli
değildir.Sekonder koruma demek,akü / kumanda sigortası / rö-
le gibi yardımcı elemanlarında çalışırlığının sürekli olarak takibi-
nin yapılması gerekir.Yapılan en büyük hatalardan birisi bar /gar
vs. gibi aletlerin 12-24 volt kademesinde seçilmesidir.Akülerden
birisinin tırtlaması halinde,koruma sizlere ömür demektir. O ne-
denle,akülerden 1- 2 tanesi bozulsa bile,geri kalanlar durumu kurtaracağı için,110 volt DC kulllanımı,hatanın giderilene ! kadar
durumun kurtarılması demektir.
O nedenle,malını / canını / işini / emniyetini düşünenlerin,50 kva
bile olsa trafo korumasını ( yönetmelik,yapmamı diyor ) sekon-
der korumalı tip yapıp,koruma devrelerinin ( 1 yıldabir röle testi
dahil ) çalışırlığını takip etmesi el zem dir.
Ayırıcı ve sigorta bileşiminde ilk korumayı sigorta gerçekleştiriyor. Atan sigortanin fırlayan çarpma pimi ayiricinin açma mekanizmasını tetikliyor ve ayırıcı açarak trafonun iki faza kalmasını engelliyor.
Sigortanın ucuzunda ! açtırma pimi maalesef çıkmıyor.