DAĞITIM TRAFOSU GİRİŞİNE KADAR tüm sistemin kısa devre gücünü 500 MVA kabul ettiğimiz bir tesiste 160 kva trafo da kullancağım TMŞ yi seçmek istiyorum.
Sorum şu:
Pratik olarak; kullanılan TMŞ kısa devre akmı değerleri hangi değerlerdir?
160 kVA bir trafonun %uk değeri yaklaşık 4,6 civarıdır.
Sk=Sn/uk dır.
Sk= Trafonun kısa devre gücüdür.
Sn= Trafonun normal gücüdür.
Sk=160/0,046 dan Sk=3478,3 kVA dır.
Ik=1,05*Sk/(kök(3)*Un) 3 faz kısa devre akımıdır.
Ik=1,05*3478,3/(1,732*400)=5,27 kA olur.
Bulduğumuz bu değer şebekenin kısa devre gücünü hesap etmediğimiz durum içindir. Hesap etmemiz durumunda, kısa devre akımının değeri daha düşük bir değer olacaktır.
Bir dağıtım trafosunun anma görünür gücünün 1,5 katının, bağıl kısa devre gerilimine oranı, AG çıkışındaki 3 fazlı kısa devre akımını verir.
Ik3= 1,5 * Sn( kVA ) / uk = 1,5*160 / 0,046= 5,27 kA
160 kVA bir trafonun %uk değeri yaklaşık 4,6 civarıdır.
Sk=Sn/uk dır.
Sk= Trafonun kısa devre gücüdür.
Sn= Trafonun normal gücüdür.
Sk=160/0,046 dan Sk=3478,3 kVA dır.
Ik=1,05*Sk/(kök(3)*Un) 3 faz kısa devre akımıdır.
Ik=1,05*3478,3/(1,732*400)=5,27 kA olur.
Bulduğumuz bu değer şebekenin kısa devre gücünü hesap etmediğimiz durum içindir. Hesap etmemiz durumunda, kısa devre akımının değeri daha düşük bir değer olacaktır.
Şebekenin etkisini bir iç direnç gibi düşünebilirsiniz. Bu iç direnç nedeniyle kısa devre akımının etkisi azalacaktır. Bu etki için, trafonun çıkışında meydana gelecek kısa devre gücünü hesaplamak gerekir. Bu hesaplama aşağıdaki şekildeki gibi yapılır.
1/Sk= 1/Skş+1/Skt dir.
Sk=kısa devre gücü
Skş=Şebeke kısa devre gücü
Skt=trafo kısa devre gücü