Merhaba Arkadaşlar,

Forumda ve meslekte yeniyim. Tam 1 haftadır Kısa devre hesaplarını inceliyorum fakat işin içinden çıkamadım.Elle hesaplamaya çalıştım yanlış değerler çıktı. ETAP diye bir Simulasyon programı var onu da kurdum ama simulasyonlarda bazı hatalar yapıyorum, başarılı olamadım. YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.


3. jeneratörlü bir HES de kısa devre hesabı yapmam gerekıyor.

G1= 7.2 [MW] , 6.3 [kV], pf=0.9 // Xd= %14 aldım.
G2= 7.2 [MW], 6.3 [kV], pf=0.9 // Xd= %14 aldım.
G3= 2.8 [MW], 6.3 [kV], pf=0.9 // Xd= %14 aldım.

İç ihtiyaç Trafosu : Ti= 250 [kVA] , 6.3 [kV]/0.4 [kV] Dyn5 //Uk= %9 aldım
Ana Trafo: Ta= 20 [MVA] , 6.3 [kV] / 154 [kV] //Uk= %9 aldım

3 Jeneratör ve iç ihtiyaç trafosu 6.3 [kV] luk iç barayla bağlıdır. Ordan Ana Trafoya bağlanıp 154 [kV] dış baraya bağlıdır. Ordan şalt sahasına bağlanıp 154 [kV] luk 25 km uzunluğundaki dağıtım hattına bağlanacaktır.

Dağıtım Hattı: 25 km 154 kV 1272 MCM

ŞALT SAHASI şimdilik dışarda bırakılacak. Ekte kendi çizdiğim şema mevcuttur.
Sunu1.jpg
Her türlü yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Üstad trafoların ve generatörlerin %uk değerleri imal edilirken belirlenir. Kısadevre hesabınıda bu değerlere göre yapmalısın diye biliyorum. Sonradan bu %uk'lar değişmez ki bunlar zaten kısadevre hesabıdır baranın kısadevre hesabını yapacaksanız o ayrı zaten bu %uk hesaplarına göre baralar düzenlenir
 