Arkadaşlar kolay gelsin, 154/34,5 kV kiriş tipi şalt sahası için çelik ağırlık bilgileri gerekli. şalt sahası bilgileri aşağıdaki gibidir.

2 hat fideri, 2 trafo fideri bulunmaktadır,
her fiderde 4 ayırıcı, 1 kesici, 3 akım trafosu, 3 gerilim trafosu, 6 parafudur, paratoner bulunmaktadır.
toplamda 8 ayırıcı,2 kesici,6 akım trafosu,6 gerilim trafosu, 12 Parafudr,2 paratoner

yerleşim planını yükelemek istedim ancak bunu başaramadım. yardımcı olacak arkadaşlara şimden çok teşekkür ediyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
TEAİŞ(YENİ)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
ANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
AKIM TRAFOSU (3m.)1145.333.25.45.5189.3
GERİLİM TRAFOSU (2,5m.)193.023.73.53.6123.9
DALGA TIKACI (3m.)1198.261.17.88.0275.1
MESNET İZALATÖRÜ (3m.)1145.312.64.74.9167.4
PARAFUDR MESNETİ (2,5m)1129.814.14.34.4152.7
NORMAL AYIRICI (2,5m.)1738.2157.926.927.7950.7
SERİ AYIRICI (2,5m.)1872.1105.529.330.21037.2
TOTAL WEIGHT (kg)2322.0408.181.984.42896.4
TEAİŞ(YENİ)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
ANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
P1 - (680X1080_ALT1548_H=3-12-15.5)11155.3266.442.743.91508.3
P3 - (680x1080_alt1400_H=8.5)1836.675.427.428.2967.5
P6 - (680X1080_ALT1408_H=8.5)1851.360.427.428.2967.2
P8 - (680X1080_ALT1363_H=12-15.5)11060.389.734.535.51220.1
P7 - (1080X1080_H=8.5-12-15.5)11201.5229.142.944.21517.7
P5 - (680X1080_H=9-12-15.5)11115.2189.639.140.31384.3
P10 - (680X470_H=9)1433.924.213.714.2486.0
P13 - (480X480_ALT744_H=6.145)1393.080.914.214.6502.7
TOTAL WEIGHT (kg)7047.11015.6241.9249.18553.7


TEİAŞ'ın bu konuda çeliklerin birim ağırlıklarını verdiği teknik değerler tablosu vardı. Excel dosyasını atamıyorum, "SİTEDE DOSYA PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ KAPALI OLDUĞU İÇİN". Bu şekilde paylaşım yapmaya çalıştım. Dökümanı arayıp bulursanız daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
TEAİŞ (YENI)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
BOYADANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
11290K1 - (70X101_60.6_Adaptörlü)1760.1115.826.327.1929.2
11280K15 - (70X100_70.7)1842.548.426.727.5945.1
11080K10A - (70X100_60.6)1590.741.419.019.5670.6
11280K2 - (70X101_60.6) (Adaptörlü)1712.0115.824.825.6878.2
11280K16 - (50X101_60.6)1531.848.417.417.9615.5
11280K17 - (50X101_70.7)1768.348.424.525.2866.4
9080K12 - (60X100_70.7)1669.724.220.821.4736.1
12880K14 - (60X100_70.7)1912.648.428.829.71019.4
11080K15A-K15C - (70X100_70.7)1840.548.426.727.5943.0
4425K18-K19 -(U140-U80)1220.437.67.78.0273.8
15410K4- (50X101_70.7)11022.891.933.434.41182.6
11280K11- (70X100_70.7) (Adaptörlü)11135.174.336.337.41283.0
11280K24 - (70X100_70.7)11123.8121.737.438.51321.3
8080K23 - (70X101_70.7)1561.124.217.618.1620.9
5480K22 -(48X46_50.5)1189.918.16.26.4220.7
TOTAL WEIGHT (kg)10881.3906.7353.6364.312505.9

Kiriş birim ağırlıklarını koymayı unutmuşum. Onlar da bu tabloda mevcut..
 