154 /34,5 kV şalt sahası çelik ağırlıkları ?

aliplc

Üye
Katılım
1 Mar 2007
Mesajlar
356
Puanları
1
Yaş
53
Arkadaşlar kolay gelsin, 154/34,5 kV kiriş tipi şalt sahası için çelik ağırlık bilgileri gerekli. şalt sahası bilgileri aşağıdaki gibidir.

2 hat fideri, 2 trafo fideri bulunmaktadır,
her fiderde 4 ayırıcı, 1 kesici, 3 akım trafosu, 3 gerilim trafosu, 6 parafudur, paratoner bulunmaktadır.
toplamda 8 ayırıcı,2 kesici,6 akım trafosu,6 gerilim trafosu, 12 Parafudr,2 paratoner

yerleşim planını yükelemek istedim ancak bunu başaramadım. yardımcı olacak arkadaşlara şimden çok teşekkür ediyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
TEAİŞ(YENİ)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
ANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
AKIM TRAFOSU (3m.)1145.333.25.45.5189.3
GERİLİM TRAFOSU (2,5m.)193.023.73.53.6123.9
DALGA TIKACI (3m.)1198.261.17.88.0275.1
MESNET İZALATÖRÜ (3m.)1145.312.64.74.9167.4
PARAFUDR MESNETİ (2,5m)1129.814.14.34.4152.7
NORMAL AYIRICI (2,5m.)1738.2157.926.927.7950.7
SERİ AYIRICI (2,5m.)1872.1105.529.330.21037.2
TOTAL WEIGHT (kg)2322.0408.181.984.42896.4
TEAİŞ(YENİ)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
ANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
P1 - (680X1080_ALT1548_H=3-12-15.5)11155.3266.442.743.91508.3
P3 - (680x1080_alt1400_H=8.5)1836.675.427.428.2967.5
P6 - (680X1080_ALT1408_H=8.5)1851.360.427.428.2967.2
P8 - (680X1080_ALT1363_H=12-15.5)11060.389.734.535.51220.1
P7 - (1080X1080_H=8.5-12-15.5)11201.5229.142.944.21517.7
P5 - (680X1080_H=9-12-15.5)11115.2189.639.140.31384.3
P10 - (680X470_H=9)1433.924.213.714.2486.0
P13 - (480X480_ALT744_H=6.145)1393.080.914.214.6502.7
TOTAL WEIGHT (kg)7047.11015.6241.9249.18553.7


TEİAŞ'ın bu konuda çeliklerin birim ağırlıklarını verdiği teknik değerler tablosu vardı. Excel dosyasını atamıyorum, "SİTEDE DOSYA PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ KAPALI OLDUĞU İÇİN". Bu şekilde paylaşım yapmaya çalıştım. Dökümanı arayıp bulursanız daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
TEAİŞ (YENI)154 kV Trafo MerkezleriREV: 01
DATE: 02.2012
PCS.WEIGHT (KG)TOTAL (kg)
BOYADANGLEPLATEBOLT%3GALV. %3
11290K1 - (70X101_60.6_Adaptörlü)1760.1115.826.327.1929.2
11280K15 - (70X100_70.7)1842.548.426.727.5945.1
11080K10A - (70X100_60.6)1590.741.419.019.5670.6
11280K2 - (70X101_60.6) (Adaptörlü)1712.0115.824.825.6878.2
11280K16 - (50X101_60.6)1531.848.417.417.9615.5
11280K17 - (50X101_70.7)1768.348.424.525.2866.4
9080K12 - (60X100_70.7)1669.724.220.821.4736.1
12880K14 - (60X100_70.7)1912.648.428.829.71019.4
11080K15A-K15C - (70X100_70.7)1840.548.426.727.5943.0
4425K18-K19 -(U140-U80)1220.437.67.78.0273.8
15410K4- (50X101_70.7)11022.891.933.434.41182.6
11280K11- (70X100_70.7) (Adaptörlü)11135.174.336.337.41283.0
11280K24 - (70X100_70.7)11123.8121.737.438.51321.3
8080K23 - (70X101_70.7)1561.124.217.618.1620.9
5480K22 -(48X46_50.5)1189.918.16.26.4220.7
TOTAL WEIGHT (kg)10881.3906.7353.6364.312505.9

Kiriş birim ağırlıklarını koymayı unutmuşum. Onlar da bu tabloda mevcut..
 
Son düzenleme: