154 /34,5 kV şalt sahası çelik ağırlıkları ?

aliplc

Üye
Katılım
1 Mar 2007
Mesajlar
356
Puanları
1
Yaş
55
Arkadaşlar kolay gelsin, 154/34,5 kV kiriş tipi şalt sahası için çelik ağırlık bilgileri gerekli. şalt sahası bilgileri aşağıdaki gibidir.

2 hat fideri, 2 trafo fideri bulunmaktadır,
her fiderde 4 ayırıcı, 1 kesici, 3 akım trafosu, 3 gerilim trafosu, 6 parafudur, paratoner bulunmaktadır.
toplamda 8 ayırıcı,2 kesici,6 akım trafosu,6 gerilim trafosu, 12 parafudr,2 paratoner

yerleşim planını yükelemek istedim ancak bunu başaramadım. yardımcı olacak arkadaşlara şimden çok teşekkür ediyorum.
 
[TABLE="width: 756"]
[TR]
[TD][TABLE="width: 764"]
[TR]
[TD]TEAİŞ(YENİ)[/TD]
[TD="colspan: 5"]154 kV Trafo Merkezleri[/TD]
[TD]REV: 01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DATE: 02.2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PCS.[/TD]
[TD="colspan: 4"]WEIGHT (KG)[/TD]
[TD]TOTAL (kg)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ANGLE[/TD]
[TD]PLATE[/TD]
[TD]BOLT%3[/TD]
[TD]GALV. %3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AKIM TRAFOSU (3m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]145.3[/TD]
[TD]33.2[/TD]
[TD]5.4[/TD]
[TD]5.5[/TD]
[TD]189.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GERİLİM TRAFOSU (2,5m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]93.0[/TD]
[TD]23.7[/TD]
[TD]3.5[/TD]
[TD]3.6[/TD]
[TD]123.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DALGA TIKACI (3m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]198.2[/TD]
[TD]61.1[/TD]
[TD]7.8[/TD]
[TD]8.0[/TD]
[TD]275.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MESNET İZALATÖRÜ (3m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]145.3[/TD]
[TD]12.6[/TD]
[TD]4.7[/TD]
[TD]4.9[/TD]
[TD]167.4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PARAFUDR MESNETİ (2,5m)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]129.8[/TD]
[TD]14.1[/TD]
[TD]4.3[/TD]
[TD]4.4[/TD]
[TD]152.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NORMAL AYIRICI (2,5m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]738.2[/TD]
[TD]157.9[/TD]
[TD]26.9[/TD]
[TD]27.7[/TD]
[TD]950.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERİ AYIRICI (2,5m.)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]872.1[/TD]
[TD]105.5[/TD]
[TD]29.3[/TD]
[TD]30.2[/TD]
[TD]1037.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]TOTAL WEIGHT (kg)[/TD]
[TD]2322.0[/TD]
[TD]408.1[/TD]
[TD]81.9[/TD]
[TD]84.4[/TD]
[TD]2896.4[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE="width: 764"]
[TR]
[TD]TEAİŞ(YENİ)[/TD]
[TD="colspan: 5"]154 kV Trafo Merkezleri[/TD]
[TD]REV: 01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DATE: 02.2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PCS.[/TD]
[TD="colspan: 4"]WEIGHT (KG)[/TD]
[TD]TOTAL (kg)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ANGLE[/TD]
[TD]PLATE[/TD]
[TD]BOLT%3[/TD]
[TD]GALV. %3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P1 - (680X1080_ALT1548_H=3-12-15.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1155.3[/TD]
[TD]266.4[/TD]
[TD]42.7[/TD]
[TD]43.9[/TD]
[TD]1508.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P3 - (680x1080_alt1400_H=8.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]836.6[/TD]
[TD]75.4[/TD]
[TD]27.4[/TD]
[TD]28.2[/TD]
[TD]967.5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P6 - (680X1080_ALT1408_H=8.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]851.3[/TD]
[TD]60.4[/TD]
[TD]27.4[/TD]
[TD]28.2[/TD]
[TD]967.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P8 - (680X1080_ALT1363_H=12-15.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1060.3[/TD]
[TD]89.7[/TD]
[TD]34.5[/TD]
[TD]35.5[/TD]
[TD]1220.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P7 - (1080X1080_H=8.5-12-15.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1201.5[/TD]
[TD]229.1[/TD]
[TD]42.9[/TD]
[TD]44.2[/TD]
[TD]1517.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P5 - (680X1080_H=9-12-15.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1115.2[/TD]
[TD]189.6[/TD]
[TD]39.1[/TD]
[TD]40.3[/TD]
[TD]1384.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P10 - (680X470_H=9)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]433.9[/TD]
[TD]24.2[/TD]
[TD]13.7[/TD]
[TD]14.2[/TD]
[TD]486.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P13 - (480X480_ALT744_H=6.145)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]393.0[/TD]
[TD]80.9[/TD]
[TD]14.2[/TD]
[TD]14.6[/TD]
[TD]502.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]TOTAL WEIGHT (kg)[/TD]
[TD]7047.1[/TD]
[TD]1015.6[/TD]
[TD]241.9[/TD]
[TD]249.1[/TD]
[TD]8553.7[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


TEİAŞ'ın bu konuda çeliklerin birim ağırlıklarını verdiği teknik değerler tablosu vardı. Excel dosyasını atamıyorum, "SİTEDE DOSYA PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ KAPALI OLDUĞU İÇİN". Bu şekilde paylaşım yapmaya çalıştım. Dökümanı arayıp bulursanız daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
[TABLE="width: 756"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]TEAİŞ (YENI)[/TD]
[TD="colspan: 5"]154 kV Trafo Merkezleri[/TD]
[TD]REV: 01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DATE: 02.2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PCS.[/TD]
[TD="colspan: 4"]WEIGHT (KG)[/TD]
[TD]TOTAL (kg)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BOY[/TD]
[TD]AD[/TD]
[TD]ANGLE[/TD]
[TD]PLATE[/TD]
[TD]BOLT%3[/TD]
[TD]GALV. %3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11290[/TD]
[TD]K1 - (70X101_60.6_Adaptörlü)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]760.1[/TD]
[TD]115.8[/TD]
[TD]26.3[/TD]
[TD]27.1[/TD]
[TD]929.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K15 - (70X100_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]842.5[/TD]
[TD]48.4[/TD]
[TD]26.7[/TD]
[TD]27.5[/TD]
[TD]945.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11080[/TD]
[TD]K10A - (70X100_60.6)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]590.7[/TD]
[TD]41.4[/TD]
[TD]19.0[/TD]
[TD]19.5[/TD]
[TD]670.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K2 - (70X101_60.6) (Adaptörlü)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]712.0[/TD]
[TD]115.8[/TD]
[TD]24.8[/TD]
[TD]25.6[/TD]
[TD]878.2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K16 - (50X101_60.6)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]531.8[/TD]
[TD]48.4[/TD]
[TD]17.4[/TD]
[TD]17.9[/TD]
[TD]615.5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K17 - (50X101_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]768.3[/TD]
[TD]48.4[/TD]
[TD]24.5[/TD]
[TD]25.2[/TD]
[TD]866.4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9080[/TD]
[TD]K12 - (60X100_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]669.7[/TD]
[TD]24.2[/TD]
[TD]20.8[/TD]
[TD]21.4[/TD]
[TD]736.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12880[/TD]
[TD]K14 - (60X100_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]912.6[/TD]
[TD]48.4[/TD]
[TD]28.8[/TD]
[TD]29.7[/TD]
[TD]1019.4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11080[/TD]
[TD]K15A-K15C - (70X100_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]840.5[/TD]
[TD]48.4[/TD]
[TD]26.7[/TD]
[TD]27.5[/TD]
[TD]943.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4425[/TD]
[TD]K18-K19 -(U140-U80)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]220.4[/TD]
[TD]37.6[/TD]
[TD]7.7[/TD]
[TD]8.0[/TD]
[TD]273.8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15410[/TD]
[TD]K4- (50X101_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1022.8[/TD]
[TD]91.9[/TD]
[TD]33.4[/TD]
[TD]34.4[/TD]
[TD]1182.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K11- (70X100_70.7) (Adaptörlü)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1135.1[/TD]
[TD]74.3[/TD]
[TD]36.3[/TD]
[TD]37.4[/TD]
[TD]1283.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11280[/TD]
[TD]K24 - (70X100_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1123.8[/TD]
[TD]121.7[/TD]
[TD]37.4[/TD]
[TD]38.5[/TD]
[TD]1321.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8080[/TD]
[TD]K23 - (70X101_70.7)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]561.1[/TD]
[TD]24.2[/TD]
[TD]17.6[/TD]
[TD]18.1[/TD]
[TD]620.9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5480[/TD]
[TD]K22 -(48X46_50.5)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]189.9[/TD]
[TD]18.1[/TD]
[TD]6.2[/TD]
[TD]6.4[/TD]
[TD]220.7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]TOTAL WEIGHT (kg)[/TD]
[TD]10881.3[/TD]
[TD]906.7[/TD]
[TD]353.6[/TD]
[TD]364.3[/TD]
[TD]12505.9[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Kiriş birim ağırlıklarını koymayı unutmuşum. Onlar da bu tabloda mevcut..
 
Son düzenleme:
merhabalar bana bu dediğiniz"TEİAŞ'ın bu konuda çeliklerin birim ağırlıklarını verdiği teknik değerler tablosu vardı." tablosu lazım nasıl bulurum yada bana gönderebilir misiniz?
 

Forum istatistikleri

Konular
133,385
Mesajlar
971,032
Kullanıcılar
459,241
Son üye
uasertan

Yeni konular