Selam arkadaşlar toplam 150 kw toplam gücü olan fabrikaya kaç kvar kondansatör kullanılır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu kadar az bilgiyle kompanzasyon sistemi yapamazsın ; sistemdeki yüklerin aktif- reaktif karaktersistikleri ; ayrı ayrı güçleri ; hatta çalışma ve yüke girme davranışlarını bilmek gerekir.Senin yazdığın değere kompanzasyon hiç lazım değil zaten :) cos fi zaten 1 oluyor :)
 
Bu kadar az bilgiyle kompanzasyon sistemi yapamazsın ; sistemdeki yüklerin aktif- reaktif karaktersistikleri ; ayrı ayrı güçleri ; hatta çalışma ve yüke girme davranışlarını bilmek gerekir.Senin yazdığın değere kompanzasyon hiç lazım değil zaten :) cos fi zaten 1 oluyor :)

Üstat bu tesiste zaten kompanzasyon var fakat yeni makinalar geldi ve fabrikanın güç tüketimi arttı kompanzasyon panosu eski yeniden yapmakm gerekiyor fakat kondansatör hesabında eksiğim yardımcı olursanız sevinirim
 
Önce yerınde izleyin. İlave güç, tek bir yükmü, yanı tek motor mu, içinde muhtelif motorlar varda, tek tek veya hepsı bır mı devreye giriyor vs. vs. Yük tamamen ındüktifmi, içinde ısıtıc gibi omık yükler varmı, bu dediğiniz, telefonda, doktora öksürüp benı tedavı et, demye benziyor. Ne söylense afaki olur veya kendi şahsi tecrübelerimizi aktarırız ama size uyarmı bilinmez..
 
Zeybek hocam tesisin %90 ı asenkron motorlardan oluşuyor feri kalanı aydınlatma ve monofaze prizler bu durumda kaç kvar kondansatör kullanmam gerekir?
 
sn.ahmet5454,
Tesis devrede ise;en doğru hesaplama enerji analizörüyle aktif ve reaktif enerjinizi ölçüp,çıkan değerlere göre hesap yapmaktır.
Tesis devrede değil ve motorların hepsinin aynı anda devreye girebileceği kabul edersek; ortalama cosq1:0,7 aldığımızda ve bu değeri cosq2: 0,99 a çıkarmak istediğimizde gerekli olan kondansatör gücünüz:
cosq1:0,7 tgq1:1,02
cosq2:0,99 tgq2: 0,142

Q:p(tgq1-tgq2)
Q:150(1,02-0,142)
Q:131,7 kVAr

iyi çalışmalar
 
Son düzenleme: