dalgıç akımına göre kaç kvar lık kondansatör akımı takılır.?

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
dalgıç akımına göre kaç kvar lık kondansatör akımı takılır.?
 

mesen40

Üye
Katılım
1 Nis 2012
Mesajlar
6
Puanları
3
Yaş
40
cosinüs fi degeri normalde 0.85 dir.tabiki motorun silisli sacın kalitesine göre degişir.kısacası daha detaya girmeden motorun yarı gücüne göre kondansatör takıla bilir.kolay gelsin MESEN40.
 
Konu Sah
emreceyhan66
Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
motorun gücüne göre kondansatör takılması fikrine katılıyorum ama motor tam güçte çalıştığında dediğin doğru ama düşük güçte çalıştığında yani yüke binmediği zaman güce göre kondansatör takarsam kapasitiften cezaya girer. bu yüzden akıma göre kondansatör takmak için araştırıyorum. daha faz la bilgi verebilirsen sevirim.
 
Son düzenleme:

dinamik

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Tem 2009
Mesajlar
723
Puanları
103
Yaş
48
akım x voltaj/1000= kva
0.85 ise cos fi, fi=31.78, kva X sin (31.78) = reaktif (tek faz)
Buna göre en yakın trifaze kondansatör bulunuz.. Örneğin 50 amper her fazda, 50 *220 /1000= 11 kva her fazda..11 kva X sin 31.78 = 5.78 kvar yapar..Yani 15 kvar trifaze bir kondansatör işinizi görür..
 
Konu Sah
emreceyhan66
Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
gayet açıklayıcı oldu verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
 

Sponsor Bağlantı