150 hp ddikey milli dinami calışmıyor

nusret45

Üye
Katılım
22 Tem 2013
Mesajlar
145
Puanları
1
Yaş
34
Motorun sağlamlk testi yapıldı ve normal motor. Motoru devreye aldğmzda kontaktörler çekmediği halde voltaj 400 den 250 düşüyor... çıkışlar boştada denedik ama aynı sorun tekrar yaşandı... boşta voltajlar 403,403,390
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
iki faz arasımı 250 ye dusuyor buyuk bır ıhtımalle sıgortalarınız sorunlu veya gevseklık var kontrol etmenızı tavsıye ederım


konuyla alakalı hemen bır deneyımımı anlataytım sızlere busonlu sıgorta kullanmıs alman yapımı bır makına uc faz arası olcuyorum dıger ıkısı normal bırtansı 300v gosterıyo sıgortaarı tek tek soktum bazer le kontrol ettım bırının atık oldugunu gordum ve sorun sıgortadan mıs dedım sızde bır bakın
 
Aynnn bnde og sigortalarindan supheliyim baya bi eski tesekkur ederimm ilginize saol
 
rica ederım sayet konu ıle alakalı kesın cozum budugunuzda bılgılendırırsenız sevınırım
 
2 saat sonra cevap yazarimm hatti kestircez tedasa bilgi veririmmm
 
Saolasin
 
Abi sorunu bulduk. Trafodan ağ buşingi gevşemiş... Sorun ondayms abi. Teşekkür ederim abi saol...
 