merhaba.. Trafonun AG panosundan 15 kw enerji alınırsa bunun icin nekadar amperlik sigorta gerekir? sistem trifaze ve motoru beslemek için ag panosundan alınacak.. Buyüzden kaç amperlik sigorta takılır ? Bunun hesaplaması nasıldır?
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelıkle yükünüzün cinsi; yol verme şekli, dırekt yolverme, yıldız/üçgen, fan, kompresör, su pompası bilgileri gerekli. Sürücümü vs.vs kullanacaksınız.Sorunun açık ve net olması alınacak cevabında dogru yararlı ve kesın olmasında etkendir.
Klasık cevap ıstersen, yıldız üçgen yol verıyorsan 42 amper, dırekt yolvermede 50 amper sıgorta yeterli olabilir.
 
Kullanacağınız kablonun akım taşıma ka-
pasitesinide gözönünde bulundurmanız
gerekir.
 
merhaba.. Trafonun AG panosundan 15 kw enerji alınırsa bunun icin nekadar amperlik sigorta gerekir? sistem trifaze ve motoru beslemek için ag panosundan alınacak.. Buyüzden kaç amperlik sigorta takılır ? Bunun hesaplaması nasıldır?

Trafonun alçak gerilim panosundan Açak gerilim ana pano dan enerji alınacaksa takılacak sigorta kısa devre kesme kapasitesi. (kA) ana şalter kesme kapasitesine yakın olmalıdır