Arkadaşlar 2 adet 147 kw dalgıç pompa yıldız üçgen ve sıralı olarak (Aynı anda değil) çalıştırılacaktır. 400 kVA trafo yeterli olur mu? Normalde 294 kw (yaklaşık 367 kVA) yapıyor ancak demarajlarınıda düşünürsek daha büyük bir trafo mu kullanmalıyız?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2 motor aynı anda çalışmayacaksa problem olmaz.
 
Hocam iki motor aynı anda çalışmayacaksa demişsiniz. Aynı anda çalışacaklar ama aynı anda devreye girmeyecekler. İlki 300 A akım çekecek diğeri trafodan bu akım çekilirken devreye girecek. Beni düşündüren yaklaşık 300 A akım çekilirken ikincininde yaklaşık 300A + 110A(yıldız demerajı)x6 toplam 960A çekilmesi. Demeraj sonrası zaten bir sorun olmayacak. Trafo elektronik kontrollü TMŞ ile korunacak.
 