147 kW dalgıç pompa için trafo gücü seçimi

Katılım
15 Tem 2007
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar 2 adet 147 kw dalgıç pompa yıldız üçgen ve sıralı olarak (Aynı anda değil) çalıştırılacaktır. 400 kVA trafo yeterli olur mu? Normalde 294 kw (yaklaşık 367 kVA) yapıyor ancak demarajlarınıda düşünürsek daha büyük bir trafo mu kullanmalıyız?
 
2 motor aynı anda çalışmayacaksa problem olmaz.
 
Hocam iki motor aynı anda çalışmayacaksa demişsiniz. Aynı anda çalışacaklar ama aynı anda devreye girmeyecekler. İlki 300 A akım çekecek diğeri trafodan bu akım çekilirken devreye girecek. Beni düşündüren yaklaşık 300 A akım çekilirken ikincininde yaklaşık 300A + 110A(yıldız demerajı)x6 toplam 960A çekilmesi. Demeraj sonrası zaten bir sorun olmayacak. Trafo elektronik kontrollü TMŞ ile korunacak.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,382
Mesajlar
971,006
Kullanıcılar
459,230
Son üye
sabri erdogan

Yeni konular

Geri
Üst