12 volt dc mi 220 volt ac mi

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar güçleri aynı olan birisi 12 volt ile diğeri 220 volt ile çalışan iki lambanın elektrik sarfiyatları arasında fark varmıdır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
teşekkür ederim .bir sorum daha olacak.ben şerit ledlerle bir yazı yazmayı düşünüyorum.led trafosu seçimi kullanılan ledin metresine göremi seçiliyor.ayrıca ledler fazla mı akım çekiyor.12 volt ile çalışan ledlerin şebekeden çektiği akım ve güç nasıl hesaplanıyor.
 
Evet, bu amper hesabı şerid LED'in metresine göredir. Örneğin verilmiş teknik verisinde 1 metresi 1 amperi çekiyorsa, 5 mt.'si 5 amperi, 10 mt'si 10 amperi (yapılan lineer hesapla ; 1 mt.'sinin amperi çarpı X metreyle çıkan amper hesabıyla) çeker.

Ancak şerid LED adaptörü (trafosu) % 20 (emniyetli olarak) daha fazla amperi artırılmış olarak seçilmeli, yani 5 amper şerid LED hesabı için 6 amper, 12 volt adaptörü, 10 amper hesabı için 12 amper, 12 volt şerid LED adaptörü (veya piyasada standart olarak buna en yakın üst amperlisi) tercih seçilmeli. Kolay gelsin.
 
Evet, bu amper hesabı şerid LED'in metresine göredir. Örneğin verilmiş teknik verisinde 1 metresi 1 amperi çekiyorsa, 5 mt.'si 5 amperi, 10 mt'si 10 amperi (yapılan lineer hesapla ; 1 mt.'sinin amperi çarpı X metreyle çıkan amper hesabıyla) çeker.

Ancak şerid LED adaptörü (trafosu) % 20 (emniyetli olarak) daha fazla amperi artırılmış olarak seçilmeli, yani 5 amper şerid LED hesabı için 6 amper, 12 volt adaptörü, 10 amper hesabı için 12 amper, 12 volt şerid LED adaptörü (veya piyasada standart olarak buna en yakın üst amperlisi) tercih seçilmeli. Kolay gelsin.
teşekkür ederim.peki şerit ledin çektiği güç bulunabilirmi
şerit led tesisatı için bir linye tahsis etsek 20 metre şerit led kullandık diyelim ve metrede 1 amper akım çeksin.Bu durumda linye başına koyduğum sigortanın çıkışından pensampermetrem ile ölçüm yaptığımda 20 ampermi okurum
 
Son düzenleme:
Bunun için (20 mt.'lik kullanımda) özel bir linyeye hiç gerek yoktur, priz- fişle direk adaptörle bu gücü alırsınız. Çünkü şebekeden çekilen akım aşağıda da hesaplayacağımız gibi oldukça düşük olur. Ama 20 mt. 'de 20 amper direk şebekeden çekilseydi o zaman bu seçeneği (linyeyi) düşünürdünüz. Sanırım siz DC'deki A ile AC (asıl şebekedeki) çekilen A değerlerini birbirine karıştırmış oldunuz.

DC'de çekilen bu güç bulunabilir. Şerid LED 20 mt. ise ve mt. de 1 amper çekerse DC akımda çektiği akımın güç karşılığı: P= V * I 'dan P= 20 * 12 P = 240 watt 'dır.

Şebekedeki bu gücün amper değeri olarak çekilen karşılığı ise ; I = P/V'den I = 240/220 I = 1.09 A olur. (Çok kabaca ve yaklaşık bir hesaptır, detaylar için lütfen "önemli not" a bakınız)

Panodaki sigortadan sonra (faz) kablosuna pensi kapatıp yapılan bu ölçümle (AC pensampermetreyle) 1.09 A' yı okursunuz.

Adaptör çıkışındaki bu DC hattan DC/AC pensampermetrenin DC kısmından ölçümde ise 20 A' yı okursunuz.

Yani DC (şerid LED adaptörü) ve AC (Şebeke) hatlarından çekilen amperlerin birbirlerine göre oransal farkları 20 A / 1.09 A şeklinde olur.

Önemli not: Bir SMPS olan ve genellikle 100-265 volt AC aralığında da başarıyla çalışan şerid LED adaptörünün güç faktörü (cos fi) kabaca 1 ve şebeke voltu 220 volt AC olursa o zaman 1.09 A'yı çeker, ancak voltaj 170 - 190 voltlara kadar düşerse ve SMPS'in cos fi değeri 1'den çok uzaksa çekilen, amper o zaman değişir, ama hiçbir zaman 20 A'yı yani bu adaptörün çıkışındaki DC kısmından çekileni kadar yüksek olmaz, o yüzden bu konuda rahat olun. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst