12 Kademe Kompanzasyon Panosu Örneği Arıyorum.

quakebilen

Üye
Katılım
18 Haz 2008
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
39
Bütün arkadaşlara selamlar elimde rg3-12cc reaktif röleli kompanzasyon panosu var yalnız bunun röle ve ampermetre voltmetre lamba baglantıları yapılmamış mümkünse böyle bir panonun resmi veya projesini gönderirmisiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Röle bağlantısını, rölenin arka tarafındaki etikette de görebilirsiniz.

Ölçü aletlerinin tipleri ve modelleri önem taşıyor bağlantılar için.
Voltmetre için faz değiştirici komütatör (voltmetre komütatörü diye de bilinir) var mı?
Varsa eğer, üç faz ve nötürü komütatöre (2A sigortalardan sonra) girersiniz ,voltmetreye iki adet uç bağlarsınız.
Yoksa üç adet voltmetre mi var?
Ampermetre(ler) analok tip ise, akım trafosunun sekonder uçlarını ampermetreye direkt olarak girersiniz (akım trafosu ve ampermetre çevirme oranları uyuşmalı, yoksa hatalı ölçüm yapılır).
Ampermetre(ler) diital tip ise akım trafoları doğru klemenslere bağlanır, ilaveten de ampermetrelerin besleme girişleri (2A sigorta(lar)dan sonra) yapılır.

Ya da bir adet multimetre mi var panoda. Dediğim gibi ölçü aletlerinin tiplerine göre bağlantı yapılır. Yoksa karışır ortalık
 
röle bağlantısını, rölenin arka tarafındaki etikette de görebilirsiniz.

ölçü aletlerinin tipleri ve modelleri önem taşıyor bağlantılar için.
Voltmetre için faz değiştirici komütatör (voltmetre komütatörü diye de bilinir) var mı?
Varsa eğer, üç faz ve nötürü komütatöre (2a sigortalardan sonra) girersiniz ,voltmetreye iki adet uç bağlarsınız.
Yoksa üç adet voltmetre mi var?
Ampermetre(ler) analok tip ise, akım trafosunun sekonder uçlarını ampermetreye direkt olarak girersiniz (akım trafosu ve ampermetre çevirme oranları uyuşmalı, yoksa hatalı ölçüm yapılır).
Ampermetre(ler) diital tip ise akım trafoları doğru klemenslere bağlanır, ilaveten de ampermetrelerin besleme girişleri (2a sigorta(lar)dan sonra) yapılır.

Ya da bir adet multimetre mi var panoda. Dediğim gibi ölçü aletlerinin tiplerine göre bağlantı yapılır. Yoksa karışır ortalık

genç arkadaş öncelikle verdigin bilgilerden dolayı sana teşekkür ediyorum fakat biraz daha açıklamalı bilgiler lazım elinde varsa sevinirim. Kolay gelsin
 
Röle bağlantısını, rölenin arka tarafındaki etikette de görebilirsiniz.

Ölçü aletlerinin tipleri ve modelleri önem taşıyor bağlantılar için.
Voltmetre için faz değiştirici komütatör (voltmetre komütatörü diye de bilinir) var mı?
Varsa eğer, üç faz ve nötürü komütatöre (2A sigortalardan sonra) girersiniz ,voltmetreye iki adet uç bağlarsınız.
Yoksa üç adet voltmetre mi var?
Ampermetre(ler) analok tip ise, akım trafosunun sekonder uçlarını ampermetreye direkt olarak girersiniz (akım trafosu ve ampermetre çevirme oranları uyuşmalı, yoksa hatalı ölçüm yapılır).
Ampermetre(ler) diital tip ise akım trafoları doğru klemenslere bağlanır, ilaveten de ampermetrelerin besleme girişleri (2A sigorta(lar)dan sonra) yapılır.

Ya da bir adet multimetre mi var panoda. Dediğim gibi ölçü aletlerinin tiplerine göre bağlantı yapılır. Yoksa karışır ortalık

teşekkürler
 
arkadaşlar gerekli acıklamayı yapmışlar sistemdeki aletlerin büyük ihtimalle analog 3 amp 3 volt metreyle ugraşmaktansa 1 ad multimetre tak frekansını ölçen tipler bile var hem şık durur hem fazla işçilik istemez
 