ephesus83 arkadaşıma katılıyorum. Genelde 5kw tan büyük motorlar üçgen/yıldız bağlanır. Ama sürekli gir çık yapmayacak ve sistemin aşırı akımı kaldırabilecek ise direk yıldızla yol verebilirsin.
ephesus83 arkadaşıma katılıyorum. Genelde 5kw tan büyük motorlar üçgen/yıldız bağlanır. Ama sürekli gir çık yapmayacak ve sistemin aşırı akımı kaldırabilecek ise direk yıldızla yol verebilirsin.
5 kw dan büyük motorlara benim bildiğim yol verilir değişik yol verme metodları uygulana bilir 11 kw motor sık çalışmayacaksa direk çalıştırıla bilir fakat sık devreye girip çıkıcaksa mantıklı olana yol vermeniz yıldızda çekecegi akım 11000=220*I*0,98=42 A üçgende 11000=380*I*0,98=29 A yol vermeyi düşenünmüyorsanızda motorunuzu üçgen çalıştırın
normalde termik hesabı falan yaparken u=1,73x380xıxcosfi değilmidir?bu yıldız bağlantı hesabı değilmidir?yıldız akımı üçgen akımının kök3 katı değilmidir?
yaratacagı sorunlar kontaktör damak aşınması-motrun kavrulması -ayak kırma yada ayak vida gevşetme rulmanların ve kapakların çabuk aşınması.bunları göze aldıysa sorun yok demektir.