sistemimize 11 kw'lık su sirkülasyon pompası ekleyeceğiz.Bu motora yıldz-üçgenmi yol vermeli yoksa yıldızmı yol vermeli

saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

neren59

Üye
Katılım
27 Ağu 2007
Mesajlar
668
Puanları
1
Yaş
63
sistemimize 11 kw'lık su sirkülasyon pompası ekleyeceğiz.Bu motora yıldz-üçgenmi yol vermeli yoksa yıldızmı yol vermeli

saygılar

eğer sistemin(elektrik tesisatı + trafon) güçlü ise direkt yol verebilirsin.değilse yıldız üçgen yapmalısın.
 
Katılım
24 Şub 2009
Mesajlar
357
Puanları
1
Yaş
41
yıldız ucgen yol vermen lazım yada ınverter veya yolverıcı ıle kaldırmalısın
 

GezginN

Üye
Katılım
12 May 2010
Mesajlar
117
Puanları
16
Yaş
34
sık sık devreye sokup çıkaracaksan y/ü daha mantıklı
 

tekin126

Profesyonel Üye
Katılım
23 Eki 2008
Mesajlar
3,344
Puanları
656
11 kwatt lik motor ilk kalkişta yildiz bağli olursa kaç amper çeker?
 

GezginN

Üye
Katılım
12 May 2010
Mesajlar
117
Puanları
16
Yaş
34
cos fi değeri kaç sonuç 17/cos fi A olur, cos fi=1 alırsan 17A yani
 

ephesus83

Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
318
Puanları
1
5 kw dan büyük motorlara benim bildiğim yol verilir değişik yol verme metodları uygulana bilir 11 kw motor sık çalışmayacaksa direk çalıştırıla bilir fakat sık devreye girip çıkıcaksa mantıklı olana yol vermeniz yıldızda çekecegi akım 11000=220*I*0,98=42 A üçgende 11000=380*I*0,98=29 A yol vermeyi düşenünmüyorsanızda motorunuzu üçgen çalıştırın
 