merhaba,trafodan 1000m uzağa bir tesis kurulacak şuanlık toplam 15kw kullanılacak.ileride zeytin yağı fabrikası kurulacak olan yere kaçlık kablo çekilmeli ?kablo yer altından çekilirse nasıl bir kablo kullanılmalı?havai hat olursa kaçlık ve nasıl bir kablo kullanılmalı?yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

1000metre uzaktaki 30kw bir elektrik motoruna kaçlık kablo kullanmalıyız . lütfen yardım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mesafe uzun olduğu için gerilim düşümü hesabı öncelik teşkil etmektedir:
%e=100.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP]

Bakır Kablo için
%e=100.1000.30000 / 56.150.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,48<%3 3x150+70mm[SUP]2[/SUP] NYY kablo uygundur.

Aluminyum Kablo için
%e=100.1000.30000 / 35.240.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,47<%3 3x240+120mm[SUP]2[/SUP] YAVV kablo uygundur.

3x150+70mm[SUP]2[/SUP] NYY (bakır) yada 3,240+120mm[SUP]2[/SUP] YAVV (aluminyum) kullanabilirsiniz. Maliyet açısından aluminyum daha hesaplı gelecektir. Yertına uygun döşeme şartlarında 30kW yükte sorun çıkaracağını sanmıyorum.
 
gayet açıklayıcı ve öğretici bir yardım olmuş. emeğine sağlık.
 
ÇOK TEŞEKKÜRLER SAĞOLUN
 