100 Kw lık asenkron motorun mil gücü

2 formul yanlış. Cosfi ye tekrar bölmeye gerek yok. 1. hesaplama doğrudur. 5.5/6.47= %84 verim çıkıyor zaten. Saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar yukarıdaki yorumları okudum elektriksel gücü bulmada başlıca 2 method yazılmış
1. P=kök3xIxUxcosfi motor etiketi değerlerinden
2. Mil gücü / (verimxcosfi)

benim sorum şu elimdeki motor güç ve bilgilerini içeren elektrobank kitabından bu 2 formülü uyguladım yakın değeri bırakın 3-5 kW fark çıkıyor (büyük güçlerde bilakıs) hangi daha doğrudur.

örnek olarak bir motorun bilgilerini veriyorum

5,5 kW 380 V 12A cosfi 0,82 verim 0,84 devir sayısı 2870
1. formüle göre 6,4kW
2. formüle göre 7,98kW

bu fakiri aydınlatırsanız sevinirim :)
Motor etiketinde yazan mil gücünü verir.
verim(n)=Mil gücü/şebekeden çekilen güç ise
şebekeden çekilen güç=5,5/0,84 dersek 6,54kW eder. Şimdi bunu sağlamlığını yapalım yani
P=:karekok:3*U*I*cosfi eşitliğini sağlaması gerek. Hemen bakıyoruz
6,54=1.73*380*12*0,82
6,54=6,47 kayıplar vs dersek birbirine eşit sayılır. Yani çözümümüz doğru.
 
2. formülde cos fi yi hesaba katmamak gerekiyormuş sn. hiçbirşey söyledi genede teşekkürler blackmamba
 
P1= Motora verilen güç P2= Motordan alınan güç
U= gerilim
I=Akım
Cos φ=Güç Katsayısı
η= Verim
Motorun Şebekeden Çektiği Güç Yani P1
P1=√3*U*I*Cos φ
P1=√3*380*12*0,82
P1= 6476 W
Motorun Milinden Aldığınız Güç Yani Motor Etiketinde Yazan Gücü Yani P2
P1=√3*U*I*Cos φ*η
P1=√3*380*12*0,82*0,84
P1= 5440 W
arkadaşlar yukarıdaki yorumları okudum elektriksel gücü bulmada başlıca 2 method yazılmış
1. P=kök3xIxUxcosfi motor etiketi değerlerinden
2. Mil gücü / (verimxcosfi)

benim sorum şu elimdeki motor güç ve bilgilerini içeren elektrobank kitabından bu 2 formülü uyguladım yakın değeri bırakın 3-5 kW fark çıkıyor (büyük güçlerde bilakıs) hangi daha doğrudur.

örnek olarak bir motorun bilgilerini veriyorum

5,5 kW 380 V 12A cosfi 0,82 verim 0,84 devir sayısı 2870
1. formüle göre 6,4kW
2. formüle göre 7,98kW

bu fakiri aydınlatırsanız sevinirim :)
 